紧急求助设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散
yfs007
yfs007 Lv.12
2010年06月11日 15:05:11
只看楼主

审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。这个有没有规定?[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]

审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。
这个有没有规定?

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]
免费打赏
panaxgao
2010年06月11日 20:36:41
12楼
感觉防火规范接近圣经了,审图的就是中世纪的教会,要来泯灭我们的良知,侮辱我们的常识么?

丁戊类厂房是不做疏散距离和防火分区限制的啊!本身就是安全区呀。只是类型不同,所以 隔开了,层高5米,内部没有人员操作和值班,这是一个工业建筑,相当于水处理车间,没有火源没有可燃物.
回复
yfs007
2010年06月12日 08:00:24
13楼
还有更过分的呢,要求做封闭楼梯间,这个防火规范里面明确可以做敞开楼梯的,因为这个房子最多每天巡检两次,平时就是远程监控.
回复
yfs007
2010年06月14日 10:07:04
14楼
怎么还没有人回答呢?还有一个问题要问,使用功能是指什么?这个车间使用功能有多少个?
回复
内强
2010年06月14日 23:25:13
15楼
还有什么问题?
回复
yfs007
2010年06月15日 08:59:25
16楼

先就这些吧,等回答完了再提别的?
回复
rose_wy
2010年06月15日 14:30:59
17楼
XUEXI
回复
yfs007
2010年06月18日 12:34:46
18楼
学建筑的同学,怎么热情不高,回答一下吧,不要嫌问题简单.
回复
nybz1234567
2010年06月18日 14:42:17
19楼
使用功能是指什么?这个车间使用功能有多少个?

你的车间使用功能不是丁戊类厂房吗?里面附带办公?附带设备用房?

这个问题什么意思?不太明白?:lol
回复
yfs007
2010年06月18日 16:09:27
20楼

这个车间全是设备,没有办公,就是为一套设备而建的车间,小房间是电气和控制的设备,比如配电箱,蓄电池之类,外面是工艺设备,比如外面是台水泵,小房间就是这些设备的配电设备.听建筑的说,是功能不同,要专用通道,我不知道建筑上说的功能是什么,请大家帮忙.
对于这类车间大家可能不太熟悉,其实这样的车间多了,比如常见的水泵房,里面是水泵,外面做房子,只不过这个设备很大,分四层布置.
回复
内强
2010年06月18日 17:48:52
21楼
功能就是你做什么用
回复

相关推荐

APP内打开