紧急求助设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散
yfs007
yfs007 Lv.12
2010年06月11日 15:05:11
只看楼主

审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。这个有没有规定?[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]

审图的说:"电子设备间不能穿过车间(戊类三级)进行疏散,应该在车间内增加走廊,电控室通过走廊与楼梯间、室外屋面相连来进行疏散"。
这个有没有规定?

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-13 10:17 编辑 ]
免费打赏
chwccs
2010年06月11日 15:28:55
2楼
有,审查的提的没错,设备间要有单独的疏散出口
回复
内强
2010年06月11日 15:44:16
3楼
电子设备间属于设备用房,规范虽然没有明文规定设备用房与生产车间的疏散要独立分开,看是住宅与非住宅功能的处于同一建筑物时,其居住部分的安全出口和疏散楼梯是应独立设置的,所以这个也很难说,看当地的审图公司和消防部门了
回复
yfs007
2010年06月11日 16:03:25
4楼

我们在全国各地做了很多,都没有说,就是陕西省要这样做,同一层都是设备,只是类型不同,所以 隔开了,层高5米,内部没有人员操作和值班,这是一个工业建筑,相当于水处理车间,没有火源没有可燃物.

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-11 16:18 编辑 ]
回复
yfs007
2010年06月11日 16:04:23
5楼

这个也奖励啊,能不能说清楚点,是规范那条?
回复
内强
2010年06月11日 16:31:06
6楼
奖励是一种激励,也是一种信心,鼓励
回复
yfs007
2010年06月11日 16:49:03
7楼

版主给我也鼓励一下啊,别让帖子沉下去,我还等大家回复呢?
呵呵,已经奖励了,谢了

[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-11 16:50 编辑 ]
回复
nybz1234567
2010年06月11日 19:37:56
8楼
看了看楼主的问题,然后又看了看图,呵呵,我觉得这种情况下对审图的骂两句粗口,不过分。:L

可惜前几天在别的坛子上骂过了,被删了,所以今天算了,不能让版主作难。

感觉防火规范接近圣经了,审图的就是中世纪的教会,要来泯灭我们的良知,侮辱我们的常识么?

丁戊类厂房是不做疏散距离和防火分区限制的啊!本身就是安全区呀。

我从设备用房跑出来,到一个不限制疏散距离的场所,你还咬我:Q ,加你个奶奶的头个专用走廊???

疯了~~~~~~~~
回复
nybz1234567
2010年06月11日 19:52:23
9楼
最近些年,遇到审图的公司也多了,也渐渐保守了,大家竞赛比一比,看谁更更保守,谁就更优秀。

最近些年,我向来不惮以最坏的恶意揣测国人,但有些个审图师提的问题,让我觉得我所在的并非人间。

有个快70的老师傅,施工图审查跟我较劲,一个简单的常识问题,反复四回,逼得我差点要求组织专家会复议,嘿嘿,老师傅也吓得够呛,当然,最后他败了。

我想,有些人并不无耻,但这个社会太无耻了。
回复
panaxgao
2010年06月11日 20:26:20
10楼
电子设备间属于设备用房,规范虽然没有明文规定设备用房与生产车间的疏散要独立分开,看是住宅与非住宅功能的处于同一建筑物时,其居住部分的安全出口和疏散楼梯是应独立设置的,所以这个也很难说,看当地的审图公司和消防部门了
回复
panaxgao
2010年06月11日 20:26:59
11楼
有个快70的老师傅,施工图审查跟我较劲,一个简单的常识问题,反复四回,逼得我差点要求组织专家会复议,嘿嘿,老师傅也吓得够呛,当然,最后他败了
回复