132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
52楼
电动机的接法是三角接法的都能用星三角启动。
星三角启动只适用于轻载启动.
回复
53楼
一点问题都没有
前提是进户变压器的负荷不能太小了
回复
54楼
螺杆空压机可以用星三角起动,自动控制很高,起动为空载的
回复
55楼
星三角起动只适用空载和轻载电机,重载起动常用自藕降压起动法。
回复
56楼
自藕耗能大建议不用.变压器多大?可以直接起动?不行用星三角起动
回复
57楼
星三启动也可以,现在多采用自偶降压启动,软启动或变频启动。
回复
58楼
用自耦变压器启动比较稳妥。用星/三角形启动时一定要关闭出气阀门后,再启动。
用变频器启动出现发热,可以检查加速时间,载波频率参数设置是否正确。
回复
59楼
没问题得,我见过的,不过星三角启动只适用于轻载启动.启动完再开阀门可以
回复
60楼
还是用自耦降压起动柜比较合理,软起动适用的范围较窄,对环境的要求较高
回复
61楼
我也觉得建议你用软启动器会更好一些。。可靠!!
回复