漏电断路器跳闸
fqyy07
fqyy07 Lv.2
2010年06月11日 11:01:51
来自于断路器
只看楼主

我们施工现场从箱变出来每一级设置了漏电断路器,并且按级别设置,例如箱变里的开关漏电电流动作时间1.9s,动作电流1000ma,下一级为0.2S,500ma。但是一旦施工现场漏电时,总是箱变里的开关跳闸,是不是可能箱变一下级别的漏电电流汇总到箱变的开关上而大于1000ma了,但下面每一级电流又没大于500ma,因此下一级的不跳,而跳上级。

我们施工现场从箱变出来每一级设置了漏电断路器,并且按级别设置,例如箱变里的开关漏电电流动作时间1.9s,动作电流1000ma,下一级为0.2S
,500ma。但是一旦施工现场漏电时,总是箱变里的开关跳闸,是不是可能箱变一下级别的漏电电流汇总到箱变的开关上而大于1000ma了,但下面每一级电流又没大于500ma,因此下一级的不跳,而跳上级。
lingxuct
2010年06月11日 11:57:46
2楼
两种可能,一是楼主已经说的漏电电流大(包括线接错),二是箱变的漏电开关时限做不到1.9S。