有没有相关的软件计算管道多远设补偿器的?同志们平常设计的时候对于130度的1.6MPa热水管道各种管径下的补偿段长度一般取的多少?请高手们赐教,请各位积极参与讨论,谢谢。
有没有相关的软件计算管道多远设补偿器的?
同志们平常设计的时候对于130度的1.6MPa热水管道各种管径下的补偿段长度一般取的多少?
请高手们赐教,请各位积极参与讨论,谢谢。
2楼
高手们,出来指点一下啊。
回复
3楼
补偿器的选择难道不是按照公式0.012xLx△t 计算管道热伸长量然后对照补偿器样本来选择的么?
回复
4楼
补偿问题跟敷设方式,管径
管道的自然补偿情况都有关系
并没有一个通用的数据
回复
5楼
楼上给的公式是热伸长的计算公式。是正确的。你说的130度高温水,是不是热水炉:130-80度?
回复
6楼
你是不是做有补偿直埋管道?需要固定墩之间的间距?
一般要计算管道的最大摩擦长度。根据最大摩擦长度计算的。不超过就行。要不管道就伸缩不了。
回复
7楼
其实,我知道有补偿直埋的固定支架距离这些计算。
我不太懂蒸汽网的架空敷设补偿和固定支座的设置,如果是直管段的话,怎么设计啊.....
比方说320度0.8MPa的蒸汽管,管径1m,400m的直管段上如何设置补偿问题,请高手指点。
回复
8楼
补偿器的选择难道不是按照公式0.012xLx△t 计算管道热伸长量然后对照补偿器样本来选择的么?
顶 有道理
回复
9楼
热网最好采用无补偿直埋敷设,不要安装补偿器,不然后患无穷
回复
10楼
第一步:确定系统选用什么型式的补偿器:方型、套管、波纹等补偿器。
第二步:查热力手册《热力管道固定支架最大允许跨距表》确定固定支架最大允许跨度。
第三步:根据最大跨度计算允许最大热伸长量。
第四步:根据热伸长量,压力、温度选用补偿器具体型号,补偿量余量1.2倍左右。
回复
11楼
补充一下,大管径管道,有时为考虑施工方便,可根据单根管道长度的整倍数确定俩固定支架间距,选择补偿器补偿量,且不超固定支架最大允许跨距。
回复