别人设计的我觉得有问题.他把低压配电柜安装在地下室,可在室外安装了1000KVA的箱变,箱变里没有低压开关柜,现在需要用电缆直埋送到地下室的开关柜上.我考虑让在箱变内加装总开关柜,制作低压电缆沟.选VV22 3*240的低压电缆不知道可不可以望大师指点
别人设计的我觉得有问题.他把低压配电柜安装在地下室,可在室外安装了1000KVA的箱变,箱变里没有低压开关柜,现在需要用电缆直埋送到地下室的开关柜上.
我考虑让在箱变内加装总开关柜,制作低压电缆沟.选VV22 3*240的低压电缆不知道可不可以望大师指点
2楼
我看行啊朋友。电缆不妨选大一些最好用俩颗2×【YJV-3×240+1】还需要40×4的镀锌扁钢把箱变及地下柜联起来、你看如何
回复
3楼
我说的YJV电缆要铠装的、
回复
4楼
见03D201-4第229页应选YJV-3x4(1x240)+2(1x240)
回复
5楼
母线槽岂不更好?
回复
6楼
对
回复
7楼
不一定用毋线槽,用vv电缆穿塑料管可能经济,
回复
8楼
03D201 这个本什么书啊?
YJV-3x4(1x240)+2(1x240) 这个是什么意思啊?麻烦指教!
回复
9楼
应用3条(3*240)
回复
10楼
以下是引用minch在2005-09-19 19:09:43.0发表的内容:
以下是引用ccxxjj在2005-09-17 13:20:06.0发表的内容:
见03D201-4第229页应选YJV-3x4(1x240)+2(1x240)
03D201 这个本什么书啊?
YJV-3x4(1x240)+2(1x240) 这个是什么意思啊?麻烦指教! [/quot]
<<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>03D201-4系标准设计图集
YJV-3x4(1x240)+2(1x240):三根相线L1,L2,L3均用4根单芯电缆YJV-1 1x240 并用,PEN用2根单芯电缆YJV-1 1x240 .电缆除考虑允许电流外还应满足热稳定的要求
回复
11楼
YJV-3x4(1x240)+2(1x240):三根相线L1,L2,L3均用3根单芯电缆YJV-1 1x240 并用,PEN用2根单芯电缆YJV-1 1x240