在变压器并相出现的问题,求教高手
asdfg12345asdfg
2010年06月10日 21:41:56
来自于变压器
只看楼主

在变压器并相出现的问题,求教高手 在一次变压器并相过程中,1台变压器是10000KVA,35KV/6300V的YND11组。1台变压器是7000KVA,35KV/6300V,YD11组的。在6300V侧并相。用的是6KV/100V单相电压互感器,A B C A 0 180 180 B 180 0 180 C 180 180 0按说测得2相电压是110左右,为什么会怎么高呢? 求教高手 ,谢谢

在变压器并相出现的问题,求教高手
在一次变压器并相过程中,1台变压器是10000KVA,35KV/6300V的YND11组。1台变压器是7000KVA,35KV/6300V,YD11组的。在6300V侧并相。用的是6KV/100V单相电压互感器,A B C
A 0 180 180
B 180 0 180
C 180 180 0
按说测得2相电压是110左右,为什么会怎么高呢? 求教高手 ,谢谢
免费打赏
tank-----no.1
2010年06月10日 23:05:27
2楼
变压器空载?也没这么高啊?
回复
asdfg12345asdfg
2010年06月10日 23:21:16
3楼
请问,是不是组别有问题呢?
回复
wlszjs
2010年06月11日 07:14:41
4楼
从电压测量值来看,正常值应该是100 -110V左右,现在明显是高了一个根3倍(1.732),个人觉得楼主应该去查查是不是你的电压互感器用错了,用的是
6√3kV/100V的互感器呀
回复
asdfg12345asdfg
2010年06月11日 21:30:18
5楼
电压互感器是6KV/100V的,有1台变压器是带负荷,有台变压器是空载,
回复
asdfg12345asdfg
2010年06月13日 15:56:15
6楼
高手,高手请回答
回复
angsi
2010年06月17日 15:44:44
7楼
星形接法接成三角形接法了所以电压提高了1.732
回复
lingxuct
2010年06月17日 18:24:45
8楼
结论是同相序,180的数字让人费解。是表读数错还是PT接线错?
回复
hclaodg
2010年06月24日 19:41:56
9楼
变压器带上负载就好了
回复
a84118595
2010年06月24日 21:33:58
10楼
:time: :time: :time: 来学习滴!~
回复
smnyz
2010年06月24日 23:28:23
11楼
学习了
回复