长度超过250M的住宅小区的高压配电应该怎么做?
jinhu0516
jinhu0516 Lv.4
2005年09月16日 15:03:22
只看楼主

有一个小区面积比较大。在小区中心地带有一个变电所,给大部分住宅供电。 可是最远处有一个一类高层离变电所有300M远。可规范上规定低压电缆的供电半径不要超过250M。 这种情况一般都设置一个箱式变电站。问题: 1)箱式变电站的高压电缆有两种引入方式。其一:市电进入变电所的高压进线柜之后,再从馈电柜引一根到箱变。其二:市电进入变电所之前装一个高压环网柜,从环网柜引两路电缆至变电所和箱变。-----应首选哪个方式。

有一个小区面积比较大。2)此楼的第一电源可通过箱变解决,可第二电源如何解决呢?也加一个箱变吗?

免费打赏
jinhu0516
2005年09月19日 08:54:39
2楼
我自己顶一下。
回复
bdhc123
2005年09月19日 15:32:42
3楼
第一个问题可能要和供电局商量解决。
第二个问题:这个一类高层其消防负荷为一级负荷,那么你的电源要能符合负荷一级负荷的条件!
回复
遵义
2005年09月19日 16:23:29
4楼
一般住宅小区,可用箱变,高压柜部分采用环网终端,变压器可采用高压双电源进线.
回复
遵义
2005年09月19日 16:27:16
5楼
一般住宅小区,可用箱变,高压柜部分采用环网终端,变压器可采用高压双电源进线.
回复
tsclyg@co163
2005年10月06日 14:43:35
6楼
普通负荷增加一台箱式变电站供电,一、二类负荷解决可以采用中心变电站供第二电源的,末端自动切换。
回复
dwg
2005年10月06日 17:00:04
7楼
楼主是什么么地方的,还可以用箱变。一类高层的面积有多少,箱变的容量恐怕不够吧,还是在高层要个变配电房吧。是方案阶段么。
回复
jinhu0516
2005年10月08日 10:09:42
8楼
就一个一类高层啊,刚好离变电所有270M左右,一个箱变应该是够了吧? 箱变有容量的限制吗?
回复