针对桩基础出现偏心的问题
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2010年06月10日 19:20:25
来自于地基基础
只看楼主

针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?

针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
免费打赏
jxfx1023
2010年06月10日 22:02:27
2楼
还没碰过这种情况,帮顶一下,请高手作答
回复
lurry5359
2010年06月11日 14:09:49
3楼
个人认为:在施工图设计中严格控制偏心率不大于1.5%;施工造成偏位时,若偏位不大,桩反力不大于单桩承载力,那么就通过承台承受弯矩来调节,计算承台的受力和配筋;若偏位很大,桩反力超过了单桩承载力,那么应该考虑补桩。
回复
wujianxin2
2010年06月11日 16:57:03
4楼
个人认为:针对桩基础出现偏心的问题。采用加大承台或补桩。
回复
zyj6020
2010年06月11日 17:46:32
5楼
方法有
1 .加大承台
2 加大柱
3 通过设计人修改上部结构
4 增加桩
回复
chenweiqiu88
2010年06月11日 18:56:23
6楼
我认为应当在承台处理:承台加大,配筋加强抵抗弯矩;或者增加桩。
回复
greatvictory
2010年06月11日 19:06:11
7楼
看偏多少了,可以根据偏心距求出桩顶的反力,如果没有超出单桩承载力,那么就只要保证承台配筋就好了
回复
wangzheng1983122
2010年06月11日 20:24:28
8楼
最好在承台里面布置抵抗由于桩基偏心引起的弯矩。
回复
acon123
2010年06月11日 22:16:18
9楼
我认为是,先进行上部结构变更,如柱位变更,不行的话,进行补桩了,能过承台使桩受弯不可取。
回复
shaoweibin1
2010年06月12日 00:04:58
10楼
看楼主的意思好像是在设计的时候柱重心不在承台的形心位置,这样计算的时候把柱内力移动到出台形心位置,然后由于集中力移动引起的弯矩再加上去,计算桩反力和承台受玩等的计算就可以了
回复
设计小兵
2010年06月12日 09:53:40
11楼
可以考虑加大承台的厚度,以提高承台刚度来协调两桩的受力
回复