哪位关于钻孔灌注桩补强
123cyj
123cyj Lv.3
2005年09月16日 12:06:58
来自于建筑施工
只看楼主

我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?

我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
fzs18109
2005年09月17日 15:39:01
2楼
楼主:
你提的补强问题,我认为你提供的情况不全?
1、桩型、桩径是多少?护壁采用什么型式---泥浆?还是其他??
2、断桩的部位在什么位置---标高?断桩的部位是否在基桩的钢筋笼内??
3、是什么桩----基础承台桩??围护桩??若是基础承台桩??是单桩承台?还是多桩承台?
4、建筑的高度?层数?
5、地质情况?、断桩部位是否在液化层上??
等等,都是处理断桩需要考虑的综合因素?
回复
frager
2005年09月17日 15:55:40
3楼
一般情况下,高压灌浆的效果并不理想,但是可行!要经过检测并经设计院确认
回复
klx163
2005年09月17日 16:07:14
4楼
除了高压灌浆以外没有别的招,必须钻两到叁个孔,第一.只包清工不包水泥,我作的一个项目,一个孔可灌十五吨水泥,因此千万别包材料,第二.不能再抽芯,别看水泥注的多,一抽芯可能看不到水泥是常有的事,跟业主及质检站协商好只作小应变检查,切记!
回复
fzs18109
2005年09月17日 17:34:21
5楼
你若采用高压注浆处理,在注浆时,千万不能对基础作降水处理?因为那样很可能你注的浆会被地下水带走??
回复
yz_love_wj
2005年09月17日 23:48:38
6楼
做高压灌注桩,主要是进行地基加固的处理,其实并不是真正的桩.
回复
123cyj
2005年09月19日 09:48:16
7楼


但封闭桩底应该是可以加固桩的
回复
123cyj
2005年09月19日 09:56:57
8楼


1.水下灌注桩,桩径800\100\1200都有,泥浆护壁;
2.断桩位置在桩中,全笼桩,断桩是在钢筋笼内.
3.是承台桩,有少量单桩台,部分2桩台,大部分是多桩台.
4.建筑高度为69米(23层)和52米(17层)各一栋.
5.查地质报告:
0-0.9米 素土 标灌实测3
0.9-4米 淤泥 标灌实测3
4-5.2米 粉质黏土 标灌实测3
5.2-12.5米 淤泥质土 标灌实测7-4
12.5-16.5 残积土 标灌实测18-29
16.5-22米 微风化粉砂岩
微风化层抗压强度为42MPa
断的位置在液化层上.
回复
fzs18109
2005年09月20日 21:53:19
9楼
楼主:
请补充:
1、液化层的标高从负多少到负多少?
2、断桩的部位在液化层的什么部位?
3、单桩承载力的特征值多少?
4、建筑物的抗震设防等级?
5、检测判为断桩是依据取芯、还是依据小应变动测数据判定的?
回复
123cyj
2005年09月21日 08:53:54
10楼

1.液化层的标高大约-2.5米到-14.0米(桩顶标高-4.4米)
2.短桩部位大约在-12.0米左右,即处于液化层但靠近液化层与中风化层交接处
3.800桩特征值3100KN.
4.建筑抗震等级为丙类7度
5.判断为断桩是根据小应变结果,再加抽心验证.
回复
sjlj2005
2009年06月30日 10:50:49
11楼
:Q :Q :Q :Q :Q ,最好是作废,重新再打桩。补强也费用高啊!!!!!!