弱弱的请教个问题~
ou163.com
ou163.com Lv.2
2010年06月10日 16:50:09
只看楼主

请教各位大侠,一个六层综合楼,二层以上都有竖井位置,但到了一层竖井的位置却是大厅了!(且是厅中央)怎么搞啊?给排水立管还可以拐弯啊?(一层其他地方还有卫生间),是不是拐到卫生间的位置排出去啊?[ 本帖最后由 ou163.com 于 2010-6-10 17:57 编辑 ]

请教各位大侠,一个六层综合楼,二层以上都有竖井位置,但到了一层竖井的位置却是大厅了!(且是厅中央)怎么搞啊?给排水立管还可以拐弯啊?(一层其他地方还有卫生间),是不是拐到卫生间的位置排出去啊?

[ 本帖最后由 ou163.com 于 2010-6-10 17:57 编辑 ]
免费打赏
ou163.com
2010年06月10日 17:04:57
2楼
没有人遇到过吗?真不知道建筑图是什么人设计的!他们只管闭着眼睛想怎么画就怎么画,不管其他专业方不方便设计!
回复
lytliangyantao
2010年06月10日 19:01:21
3楼
:lol 这类建筑太普通了,所有管道在一层吊顶内走管不就行了吗?
回复
ou163.com
2010年06月10日 20:08:27
4楼
这类建筑太普通了,所有管道在一层吊顶内走管不就行了吗?

终于有人回答了!谢谢!我知道肯定是走一楼吊顶里,我意思是立管这样弯来弯去可以吗?会不会排水不畅,产生堵塞什么的吧?除了一楼,三楼和四楼之间也是不对应也要走水平管再接立管,这样拐几个弯的立管没问题吧?
回复
lytliangyantao
2010年06月10日 20:32:49
5楼


终于有人回答了!谢谢!我知道肯定是走一楼吊顶里,我意思是立管这样弯来弯去可以吗?会不会排水不畅,产生堵塞什么的吧?除了一楼,三楼和四楼 ...
你发个图上来不就行了吗?
回复
ou163.com
2010年06月10日 21:22:38
6楼
好啊!不过还没画完呢,而且本人是外行,实在是赶鸭子上架,见笑啦~麻烦看下!请指教!
回复
lytliangyantao
2010年06月11日 15:20:15
7楼
这个图就是好手来设计,也得好好想想,从你画的图来看,还真是新手:lol
重点给你提两条:
1、二、三层的排水在一层顶就近拐到柱边下返外排(你横干管跑那么远外排是什么意思?)
2、四层以上的排水做环形通气管,在三层顶汇到B/2处
真替你担心啊,可都是吃饭的地方!:L
回复
ou163.com
2010年06月11日 18:31:06
8楼
感谢!真想拜你为师!

[ 本帖最后由 ou163.com 于 2010-6-11 18:33 编辑 ]
回复
ddjs-tommy
2010年06月12日 17:35:19
9楼
拐,没的事,用45度弯头
回复
lichangan1000
2010年06月17日 17:59:01
10楼
底管接入高差(0.45)要求,或3m外要求,没问题。
回复
fenghuo1969
2010年06月19日 17:02:54
11楼
让建筑处理,给他提出来
回复

相关推荐

APP内打开