真诚请教:有谁真正做过HEPA的现场DOP(PAO)检漏??请赐教!FDA有没有要求说DOP(PAO)检漏一定要光度计检测?是否说尘埃粒子计数器法不认可?
真诚请教:有谁真正做过HEPA的现场DOP(PAO)检漏??
请赐教!
FDA有没有要求说DOP(PAO)检漏一定要光度计检测?是否说尘埃粒子计数器法不认可?
免费打赏
rooneyliu
2006年07月25日 18:43:00
22楼
所有的高校现在都是用激光粒子计数器,为什么这个不能用来检测他的泄漏呢?搞笑嘛!!又是老美搞出来糊弄中国人钱财的东西!
回复
yueyiren
2009年04月21日 13:04:17
23楼
我可以很负责任的说,FDA并不反对用尘埃粒子计数器做检测,南通联亚就是我们做的,大家可以在网上搜一下,他们已经通过共用方面的检测了。