第一章 采暖与卫生工程 第一节 共性问题 禁忌1 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 后果 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施 暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
第一章 采暖与卫生工程
第一节 共性问题
禁忌1 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
后果 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
措施 暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
禁忌2 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
后果 系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。
禁忌3 安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
后果 影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施 熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
禁忌4 阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
后果 阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
措施 严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。
禁忌5 蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
后果 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施 要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
禁忌6 建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
后果 暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施 认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定(见表1-1)。
预留孔洞尺寸 表1-1
项次 管道名称 明管留管尺寸
(mm)
长×宽 暗管墙槽尺寸
(mm)
宽度×深度
1 采暖或给水立管 (管径小于或等于25mm)
(管径32~50mm)
(管径70~l00mm) 100×100
150×150
200×200 130×130
150×130
200×200
2 —根排水立管 (管径小于或等于25mm)
(管径70~l00mm) 150×150
200×200 200×180
250×200
3 二根采暖或给水立管 (管径小于或等于50mm) 150×100 200×130
4 一根给水立管和一根排水立管在一起 (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm) 200×150
250×200 200×130
250×200
5 二根给水立管和一根排水立管在一起 (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm) 200×150
350×200 250×200
380×200
6 给水支管或散热器支管 (管径小于或等于50mm)
(管径32~40mm) 100×100
150×130 60×60
150×100
7 排水支管 (管径小于或等于80mm)
(管径l00mm) 250×200
300×250 -
8 采暖或排水主干管 (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm) 300×250
350×300 -
9 给水引入管 (管径小于或等于100mm) 300×200 -
10 排水排出管穿基础 (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm) 300×300
(管径+300) × (管径+200) -
注:1.给水引入管,管顶上部净空一般不小于l00mm。
2.排水排出管,管顶上部净空一般不小于150mm。
禁忌7 混凝土、砖墙上栽角钢支架时,用砂子灰及碎砖头作填充材料。
12楼
禁忌199 消防水泵结合器距室外消火栓或消防水池距离太远。
后果 对消防加压取水带来困难,不利于及时取水灭火工作。
措施 消防水泵结合器距室外消防栓或消防水池距离宜为15~40m。
禁忌200 消防水泵结合2S安装后控制阀门没完全开启,甚至单流门安装不正常以及临时管道盲垫没拆除。
后果 水流不通畅甚至不能向室内消防管道系统加压供水,进行灭火工作,造成人身财产重大损失。
措施 消防重要设备水泵结合器,安装后应认真检查各部件是否完好,安装正确,保证管道通畅无阻。
禁忌201 消防水泵结合器附属安全阀的开启压力值,不按设计要求调整。
后果 造成室内消防系统超压,管道及设备损坏,影响正常灭火工作。
措施 消防水泵结合器附属的安全阀应按设计工作压力值进行调整,确保室内消防系统安全。
禁忌202 消防管道穿过建筑物的沉降缝不设置柔性短管。
后果 由于建筑物的不均匀沉降,造成消防管道损坏,影响正常消防灭火工作。
措施 消防管道穿过建筑物的沉降缝应设置柔性短管。
禁忌203 消防系统设置的增压泵或稳压泵出水量大。
后果 延误消防系统主泵的启动时间,影响及时和大水量的灭火工作。
措施 消火栓系统增压泵流量不应大于5L/s,自动喷水灭火系统稳压泵流量不应大于1L/s。
禁忌204 自动喷水灭火系统连接喷洒头支管修改后,不重新做系统水压试验和严密性试验。
后果 系统投入使用后,发生渗漏水,造成返工修理,影响正常消防灭火工作。
措施 消防自动喷水灭火系统在安装过程中宜始终充满有一定压力的水,随时检查有无渗漏现象,整个系统安装完毕以后,应做水压强度试验;当连接喷洒头支管修改后,也要重做水压强度试验。试验时当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。系统水压强度试验和管网冲洗合格后,还应做系统水压严密性试验,试验压力为设计工作压力,稳压24h,无渗漏为合格。
禁忌205 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。
后果 达不到使用功能要求或造成误报。
措施 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
禁忌206 自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接。
后果 信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,并将其传送给消防系统指挥中心。
措施 信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,并两者的间距不应小于30cm。
禁忌207 自动喷水灭火系统水流指示器安装后,进行系统水压和冲洗试验。
后果 造成水流指示器的水流探头变形或损坏,不能准确传报水流动信号和正确进行消防灭火工作。
措施 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,并且应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应与水流动作方向一致,安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
禁忌208 自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管。
后果 焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水灭火功能,加大火灾损失。
措施 自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。
禁忌209 湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门。
后果 在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。
措施 必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。
禁忌210 屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置。
后果 水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。
措施 加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。
禁忌211 自动喷水灭火系统报警阀附属压力开关,斜方向安装在通往水力警铃管道上。
后果 影响压力开关的准确开闭。
措施 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装时拆装改动。
禁忌212 自动喷水灭火系统;中洗工作不认真或安装喷头后冲洗。
后果 喷洒头堵塞,失去自动灭火作
回复
13楼
禁忌217 自动喷水灭火系统冲洗时,不拆除单流门、放风阀和报警阀。
后果 冲洗时杂物残留在单流阀、放风阀和报警阀处,造成工作失灵,贻误正常消防灭火工作。
措施 自动喷水灭火系统冲洗,应拆除单流门、放风阀和报警阀。
禁忌218 自动喷水灭火系统喷洒头的保护面积、间距、位置不符合要求。
后果 达不到自动喷水灭火效果。
措施
(1) 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
(2) 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表1-9的规定。
轻危险级、中危险级场所中配水支管、水管控制的标准喷头数 表1-9
公称管径(mm) 控制的标准喷头数(只)
轻危险级 中危险级
25 1 1
32 3 3
40 5 4
50 10 8
65 18 12
80 48 32
100 - 64
(3) 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合设计规范喷头与障碍物距离的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
(4) 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表1-10的规定,且不宜小于2.4m。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距 表1-10
喷水强度
[L/(min•m2)] 正方形布置的边长(m) 矩形或平行四边形布置的长边边长(m) 一只喷头的最大保护面积(m2) 喷头与端墙的最大距离(m)
4 4.4 4.5 20.0 2.2
6 3.6 4.0 12.5 1.8
8 3.4 3.6 11.5
12~20 3.0 3.6 9.0
注:1.走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷头空白点确定。
2.货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。
(5) 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。
(6) 快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表1-11的规定。
快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离(mm) 表1-11
喷头安装方式 直立型 下垂型
不应小于 不应大于 不应小于 不应大于
溅水盘与顶板的距离 100 150 150 360
(7) 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表1-12的规定。
喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离(m) 表1-12
喷头类型 最小垂直距离
标准喷头 0.45
其他喷头 0.90
(8) 货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合上边第五条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
回复
14楼
(9) 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
(10) 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
(11) 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。
(12) 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
(13) 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
(14) 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表1-13的规定。
边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 表1-13
设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级
配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0
单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0
两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0
注:1.两排相对喷头应交错布置。
2.室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。
(15) 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合表1-14规定。
民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 表1-14
火灾危险等级 喷水强度
[L/(min•m2)] 作用面积
(m2) 喷头工作压力
(MPa)
轻危险级 4 160 0.10
中危险级 I级
6
II级
8
严重危险级 I级
12 260
II级
16
注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05MPa。
(16) 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
(17) 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
(18) 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表1-15的规定(参见图1-23)。
喷头与梁、通风管道的距离(m) 表1-15
喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最大垂直距离b 喷头与梁、通风
管道的水平距离a
标准喷头 其他喷头
0 0 a<0.3
0.06 0.04 0.3 ≤a<0.6
0.14 0.14 0.6≤a<0.9
0.24 0.25 0.9≤a<1.2
0.35 0.38 1.2≤a<1.5
0.45 0.55 1.5≤a<1.8
>0.45 >0.55 a=1.8
图1-23 喷头与梁、通风管道的距离
1-顶板;2-直立型喷头;3-梁或通风管道
当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表1-16规定。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 表1-16
喷头与梁、通风管道的水平距离(mm) 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(mm)
300~600 25
600~750 75
750~900 75
900~1050 100
1050~1200 150
1200~1350 180
1350~1500 230
1500~1680 280
1680~1830 360
(19) 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表1-17的规定(见图1-24)。
喷头与邻近障碍物的最小水平距离 表l-17
喷头与邻近障碍物的最小水平距离
c、e或d≤0.2 c、e或d>0.2
3c或3e(c与e取大值)3d 0.6
(20) 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图1-25)。
(21) 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表1-18的规定。
图1-24 喷头与邻近障碍物的最小水平距离
1-顶板;2-直立型喷头;3-屋架等间断障碍物;4-管道
图1-25 障碍物下方增设喷头
1-顶板;2-直立型喷头;3-下垂
回复
15楼
第七节 消防系统安装工程-1
禁忌219 自动喷水灭火系统闭式喷头安装前不做密封性能试验。
后果 使用过程中出现渗漏和损坏,造成误报火情。
措施 闭式喷头应在安装前进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,不得使用该批喷头。
禁忌220 自动喷水灭火系统闭式喷头动作温度与设计不符合或在建筑装饰时涂上涂料。
后果 喷头不能在设计环境温度下喷水灭火,造成火灾损失。
措施 喷头安装前必须确认其动作温度和设计环境温度一致,方可进行安装,在建筑装饰施工中严禁在喷头温感灵敏处涂上涂料。
禁忌221 自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管。
后果 直接引出的喷头出水量超过设计水量,造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果。
措施 喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置。
禁忌222 自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确。
后果 管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作。
措施 管道变径时宜采用异位接头,在管道弯头处不得采用管补芯,当需要采用管补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
禁忌223 湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门关闭,或警铃的连接杆安装不灵活。
后果 当发生火灾报警阀打开时通过警铃的管道不流水,因此敲不响警铃。延迟器开关不能向消防中心报警,延误消防灭火工作。
措施 湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门一定要打开,与警铃的连接杆要保证灵活正常。
禁忌224 自动喷水灭火系统报警阀后接其他用水设备。
后果 造成误报火警,干扰正常消防报警工作。
措施 报警阀后的管道不得连接其他用水设备。
禁忌225 自动喷水灭火系统报警阀安装前不做渗漏性试验。
后果 报警阀安装后,阀瓣处渗漏,火灾报警不准确。
措施 自动喷水灭火报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,试验时间为5min,阀瓣处无渗漏方可安装。
禁忌226 自动喷水灭火系统报警阀或控制阀的阀瓣及操作机构动作不灵活,甚至发生卡涩现象。
后果 影响阀门正常开关,延误正常消防灭火,加大火灾损失。
措施 报警阀和控制阀安装前应认真清理检查,保证开关灵活,无卡涩问题。
禁忌227 自动喷水灭火系统报警阀的水力警铃安装在房间内或警铃铃锤转动不灵活。
后果 不能及时传报火情,造成不应有的火灾损失。
措施 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且安装检修测试用的阀门在安装前要认真检查,保证铃锤转动灵活,驱动水力警铃的连接水管水流正常、方向正确;连接水管应用镀锌钢管,当管径为15mm时,其长度不应大于6m,当管径为20mm时,其长度不应大于20m;安装后水力警铃启动压力不应小于0.5MPa,且距水力警铃3m远处,警铃声强不应小于70dB(见图1-27)。
图1-27 湿式报警阀本体及组件
1-报警阀本体;2-压力开关;3-过滤器;4-延迟器;5-旁通管;6-报警管线;
7-排水漏斗;8、13-排水管;9-排警试验阀;10-常开试验阀;11-单流阀;
12-DN50泄水阀;14-报警阀体;15-阀盖;16-阀座;17-阀瓣和衬套;
18-橡胶垫片;19-夹板密封环;20-夹板密封环螺丝及螺母;2l-蛟接轴;
22、23-阀座O型环;24-阀盖衬垫;25-阀盖螺栓;26-阀瓣弹簧;27-轴筒衬套;
28-排水堵;29、30 -DN50排水口;31-阀瓣打开位置;32-水力警铃
动作原理为:当火灾发生时,喷洒头破裂水流通过湿式报警阀,阀瓣31打开,水流同时通过阀瓣下的导流槽进入管口32,再通过常开阀10进入延迟器4,使压力开关2闭合,将信号返回到消防车控制中心,经消防中心确认,启动喷洒水泵。与此同时水流通过设置在房间外的水力警铃敲打进行声响报警。
禁忌228 管道的支架、吊架、防晃支架安装不正确。
后果 管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时错误的安装位置会妨碍喷头喷水灭火效果。
措施 管道应固定牢固;管道支、吊架之间的距离不应大于表1-19规定。
管道支架或吊架之间距离 表1-19
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0
管道支架、吊架的安装位置不应
回复
16楼
禁忌240 装修工程吊顶没有分格布置图,喷洒头安装与吊顶布置图不协调一致。
后果 走道的吊顶喷头不在一条线上,喷头溅水盘出吊顶子尺寸不一致。严重影响整体建筑物装修质量。
措施 喷洒头的布置按专业设计图及吊顶平面布置施工,做到排列整齐,直线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一直线,弧线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一弧线,并与吊顶上的灯位、扬声器、风口位置相匹配。房间内的喷洒头的安装要排列一致。喷洒头的安装位置不能安装在吊顶分格线的龙骨上。每个喷洒头的浅水盘出吊顶子的尺寸都要一致。同时安装喷洒头的位置距顶子尺寸及喷洒头距梁侧的位置要符合施工规范规定。
禁忌241 预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验,喷洒头向下喷,管道没有坡度。
后果 管道不进行气压严密度试验,会使管道泄漏,喷洒头向下喷和管道没有坡度,会存水冻坏管道。
措施 因为预作用系统是用于环境温度不能保证在正温度时采用,管道内为干式系统,管道充气或不充气时,都必须保证管道的严密性,在进行强度试验后要进行气体严密度试验,管道日常不能存水,因此要使管道有一定坡度并有泄水(参见图1-28)。
图1-28 双联锁预作用灭火系统
1-雨淋阀;2-单流阀;3-报警开关;4-主控信号闸阀;5-常开阀;6-闭式喷头;
7-紧急泄放阀;8-电磁阀;9-漏斗;10-低压保持开关;11-压缩空气装置;
12-从空气压缩管线来;13-警铃;14-探头;15-电控制盘;16-紧急电气启动;
17-排水阀;18-排水阀;19、20、21、22-至排水管;23-水力警铃;
24-试验阀;25-压力表;26-系统供水管;27-故障警铃
禁忌242 自动报警系统中,通风、空调、消火栓、消防水喷淋、气体灭火、水雾灭火等系统与电气的消防系统不进行联合的功能试验。
后果 通风、空调、消火栓、消防水喷淋和预作用、水雾灭火等系统与电气的消防系统联合运行存在隐患,达不到设计要求功能。
措施 通风、空调、消火栓、消防水喷淋和水雾灭火等系统与电气的消防系统除各自进行单项的试验外还必须进行联合的功能试验,以达到设计和规范的功能要求(见图1-29)。
图1-29 消防调试流程图
禁忌243 气体灭火系统用普通钢管及普通玛钢零件。
后果 因目前常用气体灭火系统有“1301灭火系统”(已逐步淘汰)工作压力为4.2MPa、2.5MPa。“FM200气体灭火系统”为4.2MPa。“烟烙尽气体灭火系统”(混合气体),压力为15MPa和20MPa。气瓶压力比较大,因此普通的管材和零件已经不能满足这种高压气体的要求。
措施 气体灭火系统要用生产厂家指定的管材和零件。一般情况下按厂家的要求的管材厚度,采用加厚镀锌无缝钢管和铸钢锻造零件。法兰片采用不锈钢垫片。管壁厚度参见表1-20。
气体灭火系统管材厚度(mm) 表1-20
FM200气体灭火系统 “烟烙尽气体灭火系统”(混合气体)
压力为4.2MPa 高压部分为15MPa 低压部分为15MPa
公称直径 规格
(外径×厚度) 公称直径 规格
(外径×厚度) 公称直径 规格
(外径×厚度)
DN9 17×3
DN15 22×5 DN15 22×3.5
DN20 27×5.5 DN20 27×4
DN25 34×4 DN25 34×6.5 DN25 34×4.5
DN32 42×4 DN32 42×6.5 DN32 42×5
DN40 48×4.5 DN40 48×7 DN40 48×5
DN50 60×5 DN50 60×8.5 DN50 60×5.5
DN65 76×5 DN65 76×9 DN65 70×7
DN80 89×5 DN80 89×11 DN80 89×8
DN100 114×6 DN100 114×14 DN100 114×9
DN125 133×7
回复
17楼
禁忌244 气体灭火镀锌无缝管道安装时任意焊接,无防晃动支架。
后果 焊接后的管内壁经长时间锈蚀,锈皮脱落严重时会影响喷头的小孔喷气量,无防晃动支架使系统在喷洒时突然喷射冲击管道造成损坏。
措施 气体灭火系统管道安装已镀锌无缝钢管不宜再焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接时,应对焊接处进行防腐处理。过墙与楼板应设套管。管道应固定牢靠,支、吊架间距应符合表1-21规定。
气体灭火系统管道支、吊架间距 表1-21
管道公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
最大间距(m) 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3 5.2
管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道水平和垂直方向至少安装一个防晃动支架,每层立管安装一个防晃动支架,水平管道改变方向时均应设防晃动支架。
禁忌245 气体灭火系统的喷头安装不按图纸要求的编号安装。
后果 房间喷出气体量达不到设计要求,影响灭火效果。
措施 气体灭火系统的每一个喷头的喷气量,都是按房间的大小经过严格计算的。每一个喷头图纸上都有一个编号,实际喷头加工的喷头喷洒孔径与图纸要求应当一致。气体灭火系统的喷头必须按图纸要求的编号安装喷头,逐个核对其数量、型号、规格、喷孔方向和安装质量,应符合设计要求。吊顶下带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。无装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶。
禁忌246 气体灭火系统不进行强度和严密性试验。
后果 因为气体灭火的管道压力很大,要求管道和管件的强度及密度非常严格,如果不进行严格的试验,可能在喷射过程中出现泄漏造成事故,达不到灭火的效果。
措施 气体灭火系统必须进行强度和严密性试验。气动驱动装置的管道安装后应进行气压严密性试验,严密性试验应采取防止灭火剂和驱动气体误喷的可靠措施,试验压力不低于驱动气体的贮存压力,压力升至试验压力后,5mm内管道压力无变化。
禁忌247 气体灭火系统管道不吹扫。
后果 管道不吹扫,各种脏物积存在管道内,严重影响着气体喷洒效果。
措施 气体灭火系统管道气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫可用压缩空气或氮气。吹扫时,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
禁忌248 气体灭火的各个电控配件不进行单项试验。
后果 因为每个电控配件都有其控制功能,当报警时每一个电控配件都有其开启和关闭报警功能,如不进行单项试验当系统报警时达不到灭火的功能要求和灭火效果。
措施 气体灭火系统对所有的选择阀、瓶头阀、信号阀、手动紧急喷洒及紧急停止,进行不喷气的单项试验,即先进行不带气瓶的信号试验,试验正常后再行接线,对有关报警区内的送、排风阀及强切与消防无关的电源进行控制试验。
禁忌249 气体灭火系统不进行喷洒联动功能试验。
后果 不进行喷洒联动试验不可能检验最终的喷洒效果,当发生火灾时不能即时报警及灭火,造成不应有的损失。
措施 必须进行气体灭火气体系统功能喷洒联动试验,当进行烟感、温感报警后,关闭送、排风阀,关闭门,切断送、排风机。切断本区内与消防无关的电源。
禁忌250 水喷雾灭火系统的喷头用水喷淋喷头来代替,不进行喷雾试验;喷雾试验前,被灭火保护的设备不进行成品保护工作。
后果 水喷雾灭火系统喷头用水喷淋喷头来代替,在灭火时不产生水雾而喷水,造成设备损坏。不进行喷雾试验,不能保证喷雾灭火效果。在喷雾试验时,被灭火喷雾设备不进行成品保护工作,可能造成设备损坏。
措施 水喷雾灭火系统与水喷淋灭火系统两者灭火机理不同、喷头位置不同、喷头型式不同、是两种完全不同的灭火系统。水喷雾灭火系统是利用水雾头在一定压力下将水流分解成细小雾灭滴进行灭火。水雾灭火喷头喷出粒径小于1mm的雾状水,除用于扑救固体火灾,还可用于扑救闪点高于60℃的液体火灾和油浸式电气设备的火灾。水雾灭火的场所不能用水喷淋灭火。因此水雾灭火喷头必须符合喷雾要求,要有产品质量检验证明。不能用水喷淋喷头来代替。
水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成,由电气探头控制喷雾,也可由手动紧急启动。
水喷雾灭火系统必须经过喷雾试验,在试验前要作好被灭火喷雾设备的成品保护工作。
回复
18楼
第八节 除锈防腐绝热工程
禁忌251 保温材料材质或厚度不符合设计的要求。保温材料绑扎不牢、松动,搭接缝偏大甚至不到位,保护层不平整,严密性差。
后果 外表不美观。保温隔热效果不好,浪费能源。材料耐火等级达不到消防要求,加大火灾损失。
措施 保温材料的材质和厚度必须符合设计要求,特别是消防有关规定,施工操作要达到工程质量验收标准。
禁忌252 管道设备防腐前不做除锈处理或除锈不认真,达不到规定要求。
后果 防腐层不均匀和脱落,管道和设备过早锈蚀损坏。
措施 认真执行施工工艺标准,做好防腐前的除锈工作。
禁忌253 穿越壁橱、吊柜内采暖及冷热水管道不做保温隔热处理,或者保温材料对环境和人体有害。
后果 造成管道不合理热损失或管道结露现象,污染环境。
措施 穿越壁橱、吊柜内采暖及热(冷)水管道应做好保温、隔热处理,同时使用材料不得对环境和人体有害。
禁忌254 给水管道外表面可能结露的地方没有采取防结露保温。
后果 吊顶内给水管道外表面可能结露造成顶棚损坏,顶棚下明管在人员通行的上部地方,给水管道外表面可能结露会给人员衣物造成污染损坏。
另外住宅的厨房当使用焦炉煤气,室内产生二氧化硫与给水管道外表面结露会结合生成亚硫酸,对给水管造成严重腐蚀。
措施 给水管道外表面可能结露的地方,如穿越门厅、居室、壁橱、门口上部、吊顶、管井内及管道结露影响使用的部位,均应做防结露保温。
住宅的厨房给水管道外表面一般应进行防结露保温。
禁忌255 蹲便器的存水弯没保温或保温质量较差不严密。
后果 当高水箱冲水时,蹲便器存水弯内水温又低于湿空气的露点温度,存水弯外表面会结露向下滴水落到人身上。
措施 蹲便器的存水弯的存水部分一定要保温,保温必须严密,同时保温材料的耐火等级要符合消防规范要求。
回复
19楼
第九节 室内煤气工程
禁忌256 室内中、低压燃气管道使用黑铁管。
后果 浮锈、铁皮堵塞管道,使燃气流通不畅。
措施 按城镇燃气设计的规范要求,室内中、低压燃气管道应采用镀锌钢管。
禁忌257 煤气管道与建筑物、构筑物或其他管道的距离达不到规范要求的距离。
后果 造成管道维修不便。
措施 煤气管道与建筑物、构筑物或其他管道的距离要按表1-22要求的距离排列施工。
煤气管道与建筑物、构筑物或其他管道的距离(m) 表1-22
序号 项目 地下煤气管道
低压 中压 次高压
1 建筑物的基础 2.0 3.0 4.0
2 热力管的管沟外壁,给水管或排水管 1.0 1.0 1.5
3 电力电缆 1.0 1.0 1.0
4 通信电缆 直埋
在管内 1.0
1.0 1.0
1.0 1.0
1.0
5 其他煤气管 DN≤300mm
DN>300mm 0.4
0.5 0.4
0.5 0.4
0.5
6 铁路钢轨 5.0 5.0 5.0
7 有轨电车的钢轨 2.0 2.0 2.0
8 电杆(塔)的基础 ≤35kV
>35kV 1.0
5.0 2.0
5.0 3.0
5.0
9 通信、照明电杆(至电杆中心) 1.0 1.0 1.0
10 街树(至树中心) 1.2 1.2 1.2
11 人防外墙 2 2 2
禁忌258 煤气引入管管径过小或有接头、焊口以及建筑物外墙1m以内有焊口、倒坡。
后果 管径过小影响通气量,接头焊口容易漏气,倒坡的管道会使冷凝水堵塞管道。
措施 煤气引入管不得小于直径40mm,采用管径、管壁大于或等于50mm×X3.5mm的无缝钢管,采用整根无缝钢管进行煨制入口引入管,使其焊口在建筑物1m以外。并且有2%。的坡度,使管内的冷凝水排向来气方向,排入集水缸并有可靠技术措施。
禁忌259 室内煤气管道敷设在室内低于5℃、潮湿或有腐蚀介质房间内。
后果 煤气管道在低温下管内会产生结霜现象,使管道堵塞,影响正常通气。潮湿或腐蚀介质对管道不利。
措施 室内煤气管道应敷设在室内高于5℃的房间内。若一定要敷设在低于5℃房间内时,应采取防冻措施。
禁忌260 室内煤气管道穿过闭合间的管段装设阀门及活接头。
后果 当管道渗漏后煤气排放,对人造成严重伤害。
措施 不要将室内煤气管道穿过闭合间,必须穿过时要加通长的套管,防止煤气泄漏在闭合间内。更不允许闭合间内装设阀门及活接头。
禁忌261 煤气管道不进行强度和严密度试验。
后果 管道接头或焊口可能会漏气,产生混合气体后,遇火花产生爆炸。
措施 居民住宅室内煤气管道安装表前,用0.1MPa压力对总进气管到表前阀门的管段进行试验,用肥皂水抹所有接头,不漏为合格;在未安装表前,用700mm水柱压力对总进气管到用具阀门前管道进行严密度试验,观察10min,压力降不超过20mm水柱为合格;接通表后用300mm水柱的压力对总进气管到用具阀门前的管段进行严密度试验,观测5min,压力降不超过20mm水柱为合格。
室外埋设煤气管道安装后进行吹扫,管内无积物,无积水。然后用压缩空气进行强度试验:中低压试0.3MPa,次高压试0.45MPa。肥皂水检漏方法进行检验合格后,在管顶以上填土0.5m,待管道温度与土壤温度一致后,用压缩空气进行水银柱严密度试验。中低压试0.1MPa,次高压试0.3MPa。试验时间不少于24h,并记录每小时的压力变化,压力下降不超过计算允许数值。
禁忌262 燃气引入管穿过建筑基础、管沟;室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁时不装套管。
后果 房屋出现沉降损坏燃气管道,以及造成管道大修时换管困难,同时影响燃气管道随温度变化伸缩;另外燃气管道穿越管沟时,漏气会沿管沟扩散而发生事故。
措施 燃气引入管穿过建筑基础、管沟;室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁,应设置套管,套管的长度应超出所穿越部位两端各20~30mm,穿过楼板上端应高出100mm,套管与煤气管之间应用麻丝填实,并用热沥青封口。
禁忌263 燃气引入管敷设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。
后果 人工煤气引入管管段内,往往容易被荼、焦油和管内腐蚀铁锈所堵塞,检修时要在引入管阀门处进行人工疏通工作,需要带气作业,此处阀门本身也需要经常维修保养,因此造成维修管理不便;同时也会因燃气泄漏造成爆炸,中毒事故。
措施 燃气引入管应设在厨房或
回复
20楼
第十节 室外给水工程
禁忌273 室外给水管道铺设不按设计要求做基础,或基础未经验收合格后便进行安装,造成管道局部下降、接口漏水。
后果 通水中断,管道返工修理,影响生产正常进行和对居民生活带来十分不便。
措施 严格按照设计要求和施工规范规定施工。
(1) 采用天然地基时,地基不得受振动。
(2) 槽底为岩石或坚硬地基时,当设计无明确规定时,管身下方应铺设100~200mm砂垫层。
(3) 当槽底地基土质局部遇到松软地基等,应与设计单位商定处理措施。
(4) 非永冻土地区,管道不得安放在冻结的地基上。
禁忌274 室外给水管施工,挖槽后槽底不进行夯实,或用杂土、砖、石块进行回填。
后果 槽底不进行夯实时会产生不均匀下沉,用杂土、砖、石块进行回填,使管上部受力不均匀将使管子压坏。
措施 室外管沟槽底必须要进行夯实。试压后管上部的回填土要素土夯实。不得用砖、石块、杂土进行回填。
禁忌275 橡胶圈套连接的给水铸铁管承口与管件直接用水泥捻口。
后果 由于橡胶圈连接的承口内有固定橡胶的缩径处,造成捻入水泥又薄又浅,稍遇振动就会碎裂,造成漏水,影响正常供水(见图1-30)。
图1-30 橡胶圈接口铸铁管
措施 橡胶圈接口的给水铸铁管,当与弯头、三通水泥捻口连接时,必须通过套袖零件与部件的插口连接。
禁忌276 雨季DN≥300mm的给水铸铁管外线做完、将管子封堵后,既不往管线内灌水,也不回填。
后果 管径DN300mm的管子如封堵好,排开水的质量将大于管本身的质量,一旦下雨管沟内灌满水就会将管子漂起来,使已做好的管线破坏。
措施 雨季做完给水外线,应立即将除接口以外处的管沟回填土,或封堵好管口立即将管内灌满水。
禁忌277 管道安装前不清扫管膛,安装过程中预留管口不及时封堵。
后果 管膛内的杂物会造成管道堵塞,污染水质;或卡到阀门处,造成阀门不严。
措施 管道安装前应清扫管膛,安装过程中预留管口应及时封堵,避免杂物进入。
禁忌278 室外给水铸铁管系统,水压试验时没有在受力处采取特别加固措施,造成接口处断裂漏水。
后果 返工修理,拖延工期,甚至造成人员伤害和财产损失。
措施
(1) 管道安装检查合格后,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m。
(2) 水压试验的管段长度一般不超过1000m。管件的支墩,锚固设施已达到设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取临时后背等加固措施。
禁忌279 室外给水管铸铁管铺捻口的承口内不进行清除污物。捻口后不进行养护,冬季没有防冻措施。
后果 铸铁管捻口的承口内有不少沥青及泥土,不清除干净将影响捻口的质量。在非冬季节捻口后不进行养护,冬季没有防冻措施,不能保证捻口的强度。
措施 室外给水管铸铁管捻口的承口内必须进行清除污物,保证捻口的质量。在非冬季节捻口后要用湿泥土进行养护,冬季捻口要有防冻措施。
禁忌280 管道试压时管道中间阀门关闭或管道中间堵塞。
后果 管道在部分无水的情况下试压,达不到试压效果。
措施 各种管道试压,严格按规范验收。严禁管道中间阀门关闭,或管道中间堵塞。在管道首、末端各放一块压力表观察,在不降压后检查不渗不漏。发现漏水时不得用捻的方法修理。有压力降者不得验收。要继续检查找出渗漏后修复合格方能验收。试压后进行末端放水试验,保证管道畅通。
回复
21楼
第十一节 室外排水管道工程
禁忌281 无压力管道不做严密性试验。
后果 污水及腐蚀性的污水渗入周围土壤或江河中,会严重污染环境与水质,对于湿陷土、膨胀土遇水后不稳定,影响附近建筑物的安全。
措施 依照给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-97)规定:污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验,闭水试验时,当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计,当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计,当汁算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准,试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h,当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道渗水量,直到观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30min,实测渗水量按下式计算:
q=W/TL
式中 q----实测渗水量[L/(min•m)];
W---补水量(L);
T----实测渗水量观测时间(min);
L----试验管段的长度(m)。
实测渗水量应小于或等于表1-23规定。
当管内径大于上表规定的管径时,实测渗水量应小于或等于下式计算的允许渗水量:
Q=1.25
式中 Q---允许渗水量(m3/(24h.km));
D---管道内径(mm)。
无压力管道严密性试验允许渗水量 表1-23
管材 管道内径(mm) 允许渗水量[m3/(24h•km)]
混
凝
土
、
钢
筋
混
凝
土
管
,
陶
管
及
管
渠 200 17.60
300 21.62
400 25.00
500 27.95
600 30.60
700 33.00
800 35.35
900 37.50
1000 39.52
1100 41.45
1200 43.30
1300 45.00
1400 46.70
1500 48.40
1600 50.00
1700 51.50
1800 53.00
1900 54.48
2000 55.90
禁忌282 非金属排水管钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口管口的外壁不凿毛。
后果 管口没有凿毛,在用水泥砂浆、沥青胶泥堵塞后,与抹带部分的管口粘接不牢,会造成渗漏。
措施 管口抹带时,应将管口外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成,当管径大于400mm时,应分两层抹成。
禁忌283 污水井内无导流槽,污水管进入井内标高离井底太高。污水砖井内壁没抹灰。
后果 污水井内无导流槽,污水管进入井内标高离井底太高时会流水不顺,污物积存在井内。污水砖井内壁没抹灰,会产生渗漏污染地下水。
措施 污水井内要有导流槽,污水管进入井内标高离井底太高时要有导流管。污水砖井内壁必须抹灰。
禁忌284 化粪池顶端不安装通往大气层的透气管。
后果 当化粪池在楼前安装时,由井盖缝隙处放出难闻的臭气,严重污染环境卫生。特别是在一些高级宾馆写字楼前设置化粪池产生臭气,会产生恶劣影响。
措施 化粪池顶端必须安装通往大气层的透气管,在人员经常来往的地方要将透气管引往屋顶或远离人员经常来往的地方。
回复