我处一工程,柴油发电机间位于地上一层,通风良好。未设防爆要求。但有人异议,称应防爆。我查了一些规范,未看到确切的条款。也请各位前辈理论理论,以解我心头疑惑。多谢啦!
我处一工程,柴油发电机间位于地上一层,通风良好。未设防爆要求。
但有人异议,称应防爆。
我查了一些规范,未看到确切的条款。
也请各位前辈理论理论,以解我心头疑惑。多谢啦!
2楼
储油间防爆。
回复
3楼
总储存量不应超过8.00h的需要量的情况下呢?而且储油间采用防火墙与发电机间隔开。
回复
4楼
储油间设在户外地下,有防爆要求。储油间通过管道通到室内,室内有日用油罐。
室内需要防爆么?
如果室内没有日用油箱呢?
回复
5楼
规范没有相应条框。
回复
6楼
柴油闪点大于60度。按照分类,属于丙类液体,火灾规范里属于可燃液体,不是易燃液体
回复
7楼
是否为爆炸危险环境,要看能否形成爆炸危险性混合物。
柴油属于能形成爆炸危险性混合物的介质(见GB50058)。但是,常温下,普通柴油不能形成爆炸危险性混合物。
回复
8楼
柴油罐子肯定是要防爆。关键这里是柴油发电机间。目前看来,没有相应规范约束。
回复
9楼
有下列情况之一者柴油发电机房宜采用防爆配电产品:
1、柴油发电机底座为储油箱时。
2、柴油发电机有与储油罐相连的油管时。
3、柴油发电机房集聚的易燃气体有可能产生超出规定的浓度时。
回复
10楼
首先,对OKKEY热心解答表示感谢。
对您提的三条,我有些疑问。问题如下:
第1条,日用油箱算不算?
第2条不太理解。柴油发电机既然要持续不断运行,肯定是有油管和油罐连接啊。
第3条 不容易界定。如何判定呢?
另外,这些是规范里面描述的么?还是设计经验?
回复
11楼
发电机房的储油间应该是按照爆炸危险环境来进行电气设计,灯具采用隔爆灯,防静电接地
发电机房无特殊要求
回复