柴油发电机间是否需防爆
paladin36
paladin36 Lv.2
2005年09月15日 17:09:19
来自于防雷减灾
只看楼主

我处一工程,柴油发电机间位于地上一层,通风良好。未设防爆要求。但有人异议,称应防爆。我查了一些规范,未看到确切的条款。也请各位前辈理论理论,以解我心头疑惑。多谢啦!

我处一工程,柴油发电机间位于地上一层,通风良好。未设防爆要求。
但有人异议,称应防爆。
我查了一些规范,未看到确切的条款。
也请各位前辈理论理论,以解我心头疑惑。多谢啦!
李兴龙机电科技
2005年09月15日 17:29:25
2楼
储油间防爆。
回复
nblys@co163
2005年09月15日 19:45:17
3楼
总储存量不应超过8.00h的需要量的情况下呢?而且储油间采用防火墙与发电机间隔开。
回复
paladin36
2005年09月16日 11:40:47
4楼
储油间设在户外地下,有防爆要求。储油间通过管道通到室内,室内有日用油罐。
室内需要防爆么?
如果室内没有日用油箱呢?
回复
李兴龙机电科技
2005年09月16日 12:10:09
5楼
规范没有相应条框。
回复
supersuper
2006年01月07日 09:53:40
6楼
柴油闪点大于60度。按照分类,属于丙类液体,火灾规范里属于可燃液体,不是易燃液体
回复
tcchezhong
2006年01月09日 10:25:46
7楼
是否为爆炸危险环境,要看能否形成爆炸危险性混合物。
柴油属于能形成爆炸危险性混合物的介质(见GB50058)。但是,常温下,普通柴油不能形成爆炸危险性混合物。
回复
paladin36
2006年03月09日 09:37:01
8楼
柴油罐子肯定是要防爆。关键这里是柴油发电机间。目前看来,没有相应规范约束。
回复
okkey
2006年03月09日 23:19:35
9楼
有下列情况之一者柴油发电机房宜采用防爆配电产品:
1、柴油发电机底座为储油箱时。
2、柴油发电机有与储油罐相连的油管时。
3、柴油发电机房集聚的易燃气体有可能产生超出规定的浓度时。
回复
paladin36
2006年03月10日 09:33:20
10楼


首先,对OKKEY热心解答表示感谢。
对您提的三条,我有些疑问。问题如下:
第1条,日用油箱算不算?
第2条不太理解。柴油发电机既然要持续不断运行,肯定是有油管和油罐连接啊。
第3条 不容易界定。如何判定呢?
另外,这些是规范里面描述的么?还是设计经验?
回复
pizi007
2006年03月10日 13:54:03
11楼
发电机房的储油间应该是按照爆炸危险环境来进行电气设计,灯具采用隔爆灯,防静电接地
发电机房无特殊要求