《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?

《高规》6.2.8条给出了框架柱斜截面受剪承载力的计算公式,请问该公式计算所得的箍筋面积用于箍筋加密区还是非加密区?
有的参考书将其用于加密区,非加密区箍筋直径不变间距直接减半,意味着非加密区抗剪承载力打折。难道框架柱剪力分布是两端大中间小?请问大家平时是怎么处理的?
免费打赏
zhoujiaxing-6
2010年06月09日 16:32:36
2楼
《高规》6.2.8条对加密区和非加密区都适用,箍筋加密是抗震构造要求,与计算无关,两者不矛盾
回复
keqiang_123
2010年06月09日 21:44:50
3楼
框架柱在层间不受侧向水平力的前提下,由《高规》6.2.3可知其剪力为一定值。而设计当中我们一般都是加密区和非加密区钢筋直径相同,只是间距不同,结果是非加密区的抗剪承载力小于加密区,因此根据《高规》6.2.8用该剪力计算得到的箍筋用于非加密区比较合理,否则加密区抗剪够了而非加密区却不够