一个小区,3栋11层,底层商业用房设喷淋,每栋200多个喷头,一共720个喷头。可不可以合用一个报警阀,各单体建筑每层都设水流指示器。大体做法见简图。请大家给个意见。谢谢。
一个小区,3栋11层,底层商业用房设喷淋,每栋200多个喷头,一共720个喷头。可不可以合用一个报警阀,各单体建筑每层都设水流指示器。大体做法见简图。请大家给个意见。谢谢。
2楼
建议单独连接
回复
3楼
想知道大家都是怎么处理这种情况的。。。
回复
4楼
单体建筑都是单独设置的
回复
5楼
小区一共10栋这样的楼,如果单独设置,需要10个报警阀,集中设置3个就够了,能省不少资金。另外,这样集中设置,个人感觉技术上没怎么问题。
回复
6楼
继续求助。。。
回复
7楼
顶,继续求。。
回复
8楼
3栋楼距离不会太远,我觉得这样设没什么问题
回复
9楼
可以集中设置,技术没问题,但要考虑最近处的减压孔板设置。
回复
10楼
谢谢各位啦~~~~~
回复
11楼
:loveliness: 我也觉得没什么问题。一个报警阀能安装800个喷头啊。不担心
回复