>>>请教小区各楼合用报警阀的问题
futaojy
futaojy Lv.3
2010年06月09日 13:57:25
只看楼主

一个小区,3栋11层,底层商业用房设喷淋,每栋200多个喷头,一共720个喷头。可不可以合用一个报警阀,各单体建筑每层都设水流指示器。大体做法见简图。请大家给个意见。谢谢。

一个小区,3栋11层,底层商业用房设喷淋,每栋200多个喷头,一共720个喷头。可不可以合用一个报警阀,各单体建筑每层都设水流指示器。大体做法见简图。请大家给个意见。谢谢。

图解.jpg

免费打赏
tmtmtxtm
2010年06月10日 00:17:16
2楼
建议单独连接
回复
futaojy
2010年06月10日 09:22:47
3楼
想知道大家都是怎么处理这种情况的。。。
回复
rwr1
2010年06月10日 09:29:08
4楼
单体建筑都是单独设置的
回复
futaojy
2010年06月10日 09:49:23
5楼
小区一共10栋这样的楼,如果单独设置,需要10个报警阀,集中设置3个就够了,能省不少资金。另外,这样集中设置,个人感觉技术上没怎么问题。
回复
futaojy
2010年06月10日 21:43:28
6楼
继续求助。。。
回复
futaojy
2010年06月12日 16:03:42
7楼
顶,继续求。。
回复
某日某月
2010年06月12日 17:28:33
8楼
3栋楼距离不会太远,我觉得这样设没什么问题
回复
hantaisheng
2010年06月12日 18:38:28
9楼
可以集中设置,技术没问题,但要考虑最近处的减压孔板设置。
回复
futaojy
2010年06月17日 15:42:35
10楼
谢谢各位啦~~~~~
回复
天使右右
2010年06月30日 11:44:29
11楼
:loveliness: 我也觉得没什么问题。一个报警阀能安装800个喷头啊。不担心
回复