各位高人朋友:如果水池墙很薄,100或150mm,穿墙套管怎么安?套管大都要求墙厚大于200mm或300mmm。谢谢!
各位高人朋友:
如果水池墙很薄,100或150mm,穿墙套管怎么安?套管大都要求墙厚大于200mm或300mmm。
谢谢!
2楼
请仔细看标准图集的注释,老兄!
再说了你的墙壁这么薄,配筋了吗?水池多高呀?能抗得住吗?
回复
3楼
可以采取局部加厚,在清水池国家标准图集中有做法的详图。
回复
4楼
是啊,图集中说明得很清楚了,一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小比翼环直径大200mm。I型300mm
看看图集就明白了
回复
5楼
这么薄的壁厚估计也不是主要的强体,对安装方面要求也不是很严格的吧,那么直接安装管道,何必要搞套管呢?
回复
6楼
不是主要的墙体也需要防漏水阿
回复
7楼
安个翼环得了,又省事又省钱!!!
回复
8楼
局部加厚
回复