水池壁很薄,套管怎么安的问题?
sty777
sty777 Lv.4
2005年09月15日 08:49:18
只看楼主

各位高人朋友:如果水池墙很薄,100或150mm,穿墙套管怎么安?套管大都要求墙厚大于200mm或300mmm。谢谢!

各位高人朋友:
如果水池墙很薄,100或150mm,穿墙套管怎么安?套管大都要求墙厚大于200mm或300mmm。
谢谢!
免费打赏
phosgene7
2005年09月15日 10:52:53
2楼
请仔细看标准图集的注释,老兄!
再说了你的墙壁这么薄,配筋了吗?水池多高呀?能抗得住吗?
回复
ldsun
2005年09月15日 12:31:07
3楼
可以采取局部加厚,在清水池国家标准图集中有做法的详图。
回复
飞鱼
2005年09月15日 13:23:46
4楼
是啊,图集中说明得很清楚了,一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小比翼环直径大200mm。I型300mm

看看图集就明白了
回复
hustlcb
2005年09月15日 16:58:01
5楼
这么薄的壁厚估计也不是主要的强体,对安装方面要求也不是很严格的吧,那么直接安装管道,何必要搞套管呢?
回复
davidy622
2005年09月16日 12:27:23
6楼

不是主要的墙体也需要防漏水阿
回复
bobokhb
2006年04月15日 13:38:42
7楼
安个翼环得了,又省事又省钱!!!
回复
jdwang
2006年04月15日 16:10:08
8楼
局部加厚
回复