现遇到一个商场不设空调,仅考虑平时通风与消防排烟,风机选用低噪声柜式离心风机。根据甲方要求,风机采用吊装,无需单独设机房。现在审查意见下来了,对风机噪声问题提出来了,请问应该怎么解决。在施工中能采取什么措施来尽量降低噪声么,比如在其吊顶处隔声板等?鄙人毕业不久,对这类还不太了解,请各位高手不吝赐教:handshake

2010年06月09日 11:10:23
2楼
很难,建议你推掉,现在也没法做,因为减振隔声需要根据订货产品来计算的,在设计说明中这么写:



这么写,防止施工队随意选择减振隔声产品。
回复
vipliuniu
2010年06月09日 11:31:11
3楼
高招啊!将责任推给设备,有点不负责任啊!
回复
cnbbzz
2010年06月09日 11:50:42
4楼


1、没有推给设备,专业厂家是减振隔声的厂家,不是风机厂。
2、减振隔声需要根据设备重量、转速等参数计算的,现在甲方订货并不按图纸上要求的品牌,可能这些参数有变化,现在做了都白做。
3、只是把计算推给了专业减振隔声厂家,一般设计人员不会算这些东西,我也不会。如果你会,请写一份与专业厂家差不多的计算书出来。
4、这么写,有利于甲方及施工队对减振隔声引起重视,目前普遍都是设计说需要这个做法,但是无法提出减振产品变形量等参数,施工队都是市场上挑便宜的随便买。
回复
songboc
2010年06月09日 13:08:00
5楼
果真是高手啊,谢谢版主
回复
gaoshang2324
2010年06月10日 01:12:19
6楼
斑竹真是高, 不过也可以在风机进出口设风机消声器,风机外包隔音材料,有些效果把,就是需要一定的安装空间
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:38:07
7楼
减震
消声
做消声板围合
回复
fjbubble
2010年06月14日 10:04:20
8楼
风机可加装减震器和消声器.

如果在风量确保的前提下,也有采取降低电机转速来实现的
回复
cnbbzz
2010年06月14日 10:12:11
9楼
楼上的几位,你们说的办法无人不知,无人不晓,但是选何种减振吊架,什么型号;选何种消声器?长度多少?消声量多少?何种隔声板隔声量多少?一一答来,泛泛而谈没有什么意义,人家实际工程。