地下室排风系统消声如何处理?
zhumb
zhumb Lv.3
2005年09月14日 20:43:15
来自于通风排烟
只看楼主

我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,样本上的噪音为91分贝,请问:消声如何处理?我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,不知我这种做法行不?平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?

我设计的地下室排风系统和排烟系统是合用一个系统的,
换气次数都为6次,当地下室面积较大时,排风机往往会很大,
样本上的噪音为91分贝,
请问:消声如何处理?
我是在排风机的出口和入口管道上各装一个消声器,由于机房尺寸有限,
我把入口的消声器装在机房外面,防火阀贴墙装在风机和消声器之间,
不知我这种做法行不?
平时我看到别人的图纸都是只在出口装一个消声器,这样室内的噪音能满足要求吗?
免费打赏
zys0000
2005年09月14日 22:05:48
2楼
排风机采用柜式高温排风机,噪音为70多分贝
回复
riyao1122
2005年09月15日 00:05:56
3楼
用柜式差不多了
车库嘛,要求不高的
回复
awxue
2005年09月15日 08:47:27
4楼
排风系统和排烟系统是合用一个系统的,
换气次数都为6次的设计,建议按照《技术措施 2003》的4.4规定,对于车库通风减少平时风量,改用双速风机,平时的噪声就小了。仅于风机入口处设置一个消声器即可。出口是否设置,要视实际情况定。
回复