QZB起动自耦变压器适用于三相交50HZ,额定电压380V(660V),功率11-315KW鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动。作用是降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输电网络电压的影响,起动完毕后应将变压器切除。      QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制线路务必要设计合理,选用的控制元件性能要可靠,以确保电动机正常运行后,自耦变压器能可靠的断开电源(变压器停止工作),否则会导致变压器烧坏,带来不必要的损失。

    针对自耦变压器厂家推荐使用的原理图,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议:
  
  在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机降压起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2起动结束,自耦变压器完全断电,避免了因80%的抽头带电,自耦变压器绝缘降低接地而造成电动机的停机事故。
  在起动过程中,起动接触器QC1、QC2应先断电,用其辅助触点去起动正常运行的接触器JLC,防止自耦变压器80%的抽头加上100%的电压而烧毁。
  正常运行的接触器JLC,应使用自身的辅助触点进行自保持,让时间继电器,中间继电器等失电,防止时间继电器,中间继电器等故障时造成电动机停机。
  为保证起动接触器能可靠脱开,保证自耦变压器可靠断电,还应加一级时间继电器,中间继电器进行保护。即当电动机起动完毕后,不管电动机运行怎样,这套时间和中间继电器都动作而断开起动接触器,防止因为接触器不切换造成自耦变压器烧毁。
  对于多次起动的起动接触器,也有主触头粘住的时候,可以把接触器的常闭辅助触点串起来后,加上电源和指示灯在屏面进行监视。起动完毕后,指示灯发光说明正常;指示灯不亮,说明有一台接触器粘住。
免费打赏
jiu
2005年09月15日 08:40:33
2楼
图文并茂才好,这样说就是能够看懂,也会觉得很吃力。除非你是天天跟它打交道的。
回复
hjy630031
2005年09月15日 13:46:33
3楼
以下是引用jiu在2005-09-15 08:40:33.0发表的内容:

图文并茂才好,这样说就是能够看懂,也会觉得很吃力。除非你是天天跟它打交道的。 [/quo



对,画个图来再说看得明白点.
回复
daojianwuying
2005年09月15日 19:29:50
4楼
正常运行的接触器JLC,应使用自身的辅助触点进行自保持,让时间继电器,中间继电器等失电,防止时间继电器,中间继电器等故障时造成电动机停机。
这样一来就会产生启动有时不成功.特别是CJ12的接触器....
为保证起动接触器能可靠脱开,保证自耦变压器可靠断电,还应加一级时间继电器,中间继电器进行保护
多个接点多个毛病......
在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机降压起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头
那么QC1就要换大.....成本提高,自耦变压器虽然是设计的短时工作但并不代表他不能长期通电....改接后还会造成转换电流大,得不偿失.
回复
zhengyi119
2005年12月13日 11:24:47
5楼
我想知道这个东西能不能由PLC来控制实现自动启动/运行。
怎么实现????
回复
lukangzhuangbei
2006年04月06日 17:41:39
6楼
有图纸吗?
回复
lukangzhuangbei
2006年04月06日 17:54:27
7楼
能发个图纸吗?
回复
jxhmy-888
2006年04月06日 20:35:31
8楼
光有理论,没有实践的工程技术人员,在当今竟争激烈的社会是要被淘汰的.看到大家的这些个建议确是理论联系实际的真实写照.好好学习好好工作我也要努力呀.
回复
ccc678
2006年04月07日 11:49:45
9楼
改接后还会造成转换电流大,对的!支持4楼的。