我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。  (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时:  EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5+带星三角启动电动机功率之和×3+直接启动电动机功率之和×5。(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):  EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:  ①上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;

我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种容量计算方法。
  (1)当EPS带多台电动机且都同时启动时:
  EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和×2.5+带星三角启动电动机功率之和×3+直接启动电动机功率之和×5。(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动):
  EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:
  ①上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
  ②星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4;
  ③软启动的最大单台电动机功率是EPS容量的1/3;
  ④变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS的容量;
  ⑤如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角启动,再是软启动,最后是变频启动。(3)当EPS带混合负载时:
    EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS的容量。
  ①负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
  ②负载中星三角同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/4;
  ③软启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3;
  ④变频启动的电动机功率之和不大于EPS的容量;
  ⑤同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
  电动机当量功率=变频且同时启动电动机功率之和+带软启动且同时启动电动机功率之和×2.5+星三角且同时启动电动机功率之和×3+直接且同时启动电动机功率之和×5。
  若电动机前后启动时间差大于1分钟,可不视为同时启动。
  ⑥同时启动的所有负载当量功率之和不大于EPS的容量;同时启动的所有负载当量功率之和=同时启动的非电动机负载总功率×功率因数+电动机当量功率。