做消防的时候,正压送风机和防排烟机需要设置直接启动线吗? 是4根线还是6根线?
做消防的时候,正压送风机和防排烟机需要设置直接启动线吗? 是4根线还是6根线?
2楼
当然需要。
火灾报警规范里不是明确规定了吗?
回复
3楼
它说白了就是异地(消防控制室)控制按钮,是这样吗?
回复
4楼
正压送风机和排烟风机必须从中控室设置直启线,具体线的根数需要看风机直启如何控制,如果启动信号没有自保,那么只用4根线(启动2根,状态返回2根),如果启动信号有自保,那么就需要6根线(启动2根,停止2根,返回2根)
回复
5楼
谢谢指教。可自保是什么意思呢,我怎么从来没听说过呀?
回复
6楼
谢谢指教。可自保是什么意思呢,我怎么从来没听说过呀?
回复
7楼
按钮按下,电机转。--按钮放开,电机仍然转。
启动继电器常开触点和启动按钮并联。
回复
8楼
那不是自锁功能吗。这个应该在电机的控制箱内完成,没必要多拉两根线到中控室啊。
所以我觉得四根线就足够了。
回复
9楼
本人经常设置一个五芯(5x2.5氧化美电缆,直达消防中心
回复
10楼
有个报警设备厂家告诉我,采用他们的产品,有三芯就可以满足要求。我通常设六芯,启/停/故障等控制。
回复
11楼
到底是几根线根据风机控制的原理接线图确定就是了。