净化空调机组
ppng521
ppng521 Lv.2
2010年06月09日 00:05:32
只看楼主

有高效空气过滤器的空调机组。   1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。   2 内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。   3 表面冷却器的冷凝水排出口,应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时应在系统运行3MIN内排出水来。凝结水管不能直接与下水道相接。   4 各级空气过滤器前后应设置压差计,测量接管应通畅,安装严密。   5 不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不应大于2M/S。 6 空调机组中的加湿器宜采用干蒸汽加湿器,在加湿过程中不应出现水滴。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。   7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅰ~Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。   8 空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000PA的静压值时,洁净度等于或高于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于2%。

2010年06月09日 10:46:06
2楼
说的比较不错
回复
wdrf_126
2010年06月09日 15:11:05
3楼
觉得高效过滤器还是放在末端比较好
回复
kikiko
2010年06月09日 15:18:38
4楼
高效过滤器最好放末端,放在空调机组上使用效果不好,因为空调机组的面风速在2.8左右,对应的高效过滤器的阻力大,容尘量小,使用寿命也较短
回复
lrh-000
2010年06月09日 15:23:29
5楼
学习下。
回复
lrh-000
2010年06月11日 10:11:54
6楼
学习中。:lol
回复
csjun110
2010年07月21日 22:45:40
7楼
写得很专业、楼主是做什么的啊
回复
jackydong
2010年07月22日 11:47:55
8楼
通过盘管所在截面的气流速度不应大于2M/S.....不应采用淋水式空气处理器...
适应范围还是指医用净化空调箱吧
回复
geminixu
2010年07月22日 13:16:41
9楼
这是哪里的标准?摘抄自‘组合式空调机组’?对于医药用空调机组,ISPE文件里有叙述,洋洋洒洒10多页,非常详细,很多要求国内的机组根本达不到
回复
jiming_m
2011年04月04日 19:34:58
10楼
新手路过,
留步阅读,
学习一下,
以后备用,
在此感谢。
回复
mhx1977
2011年04月15日 20:46:40
11楼
使用HEPA的系统风机一般要求有多少
回复

相关推荐

APP内打开