关于净化手术室空调机组选型的求教
wchenhua421
2007年03月20日 10:04:52
只看楼主

有几个结论,很困惑,请帮看正确否?1.手术室空调机组与新风机组分开新风单独送入2手术室空调机组与新风机组分开新风送入空调机组的新风段3手术室送风-回风量=新风量,排风单计,手术室负压4手术室送风-回风量=新风量+排风 手术室压力平衡5手术室正压,如何保证请指教,谢谢!

有几个结论,很困惑,请帮看正确否?
1.手术室空调机组与新风机组分开
新风单独送入
2手术室空调机组与新风机组分开
新风送入空调机组的新风段
3手术室送风-回风量=新风量,排风单计,手术室负压
4手术室送风-回风量=新风量+排风 手术室压力平衡
5手术室正压,如何保证
请指教,谢谢!
vincent_nk
2007年03月20日 10:49:40
2楼
1。手术室要用天花的,难道新风单独开个口?
2。应该是混合段吧
3,4,5。压力风量+排风=新风,压力风量为+,则为正压;压力风量为-,则为负压。
回复
wchenhua421
2007年03月20日 12:29:30
3楼
如果新风送入混合段,那么洁净机组如何选型?设备进风工况点如何定?还能否直接从室外取风
回复
vincent_nk
2007年03月20日 12:43:07
4楼

可以直接取新风
其他同常规空调一样。
回复
wchenhua421
2007年03月20日 17:12:45
5楼
我想明确一下,比如说,百级洁净手术室,空调机组可以直接取新风处理后送入室内,也可以用新风机组取新风送入室内.
那么后者的洁净机组新风工况应是新风机组处理后的新风工况,此时洁净机组如何选型,因洁净机组的样本上多为室外新风工况.不知如何选
请指教,谢谢!
回复
lylliu123
2007年03月21日 16:18:23
6楼
一般,手术室的新风机组不做冷热处理,只是三级过滤,冷热处理全在组合式空调机组里
回复
zoulong526
2007年03月23日 09:31:33
7楼
真是领教了,学习中、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、