净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?

净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
liujingj
2005年11月21日 15:19:18
2楼
冷凝器断面风速太大,把冷凝水都带走了,应该是这个原因,要不就是冷凝器的存水弯有问题。
回复
hyuanshu
2005年11月21日 15:37:56
3楼
冷凝器断面风速太大,把冷凝水都带走了,为什么关机后有大量的水呢?


要不就是冷凝器的存水弯有问题。接水盘的位置较低,但也做了存水弯啊?
回复
liujingj
2005年11月21日 16:09:44
4楼
带出积水盘,但是没有带出机组,就在风机的前面落下来,停机后就有水了,你有每有安装挡水板?
回复
hyuanshu
2005年11月21日 16:14:31
5楼
挡水板应装在什么位置,我去查一下有没有
回复
hyuanshu
2005年11月21日 16:16:02
6楼
但积水盘的很多水为什么排不出呢
回复
ktchenggang
2005年11月21日 23:41:25
7楼
应该是存水弯长度短不能形成一定的水封,机组在运行时产生的负压将存水弯内的水吸回机组内,外界压力大于机组内压力所以水流不出来。加长存水弯长度就没事了。
回复
deathgod007
2005年11月22日 08:24:20
8楼

说得有道理
回复
hyuanshu
2005年11月22日 15:41:18
9楼
非常感谢
回复
crj1314520
2005年11月22日 22:58:28
10楼
负压出排不了水.
回复
goodblueflash
2005年11月24日 22:34:41
11楼
我也见到过这种情况,一、U型弯高度不够形成负压,增加高度。二、系统阻力过大,回风不利致使机组内部负压过大,可增加回风管道面积或减少回风阻力