净化空调机组表冷段关风机后有大量的水流出
hyuanshu
hyuanshu Lv.2
2005年11月21日 15:10:51
只看楼主

净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?

净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
免费打赏
xzg_112233
2005年11月25日 09:39:08
12楼
我公司的洁净空调也有这种情况,可以提前关一下空调冷冻水使表冷段升温,关机后会好些!
回复
2846567
2005年11月25日 14:11:40
13楼
听情况是排水出问题了
存水弯的做法见附件
如果空调箱盘管风速快,运转时,风口会有水吹出。
回复
hyuanshu
2005年11月25日 14:43:59
14楼
谢了,解决此问题只有用存水弯吗?
回复
editon
2006年02月22日 08:51:15
15楼
大家好厉害。。
回复
lylliu123
2006年03月09日 10:37:54
16楼
能讲讲存水弯的原理及其高度确定的公式吗?
回复
hyuanshu
2006年03月10日 10:51:09
17楼
大概是水封吧
回复
hyuanshu
2006年03月17日 09:32:58
18楼



有吗
回复
fzcefc
2006年03月17日 17:18:12
19楼


是有公式,分正压端、负压端,水封高度设置均不一样
回复
duoduo0999
2006年03月22日 10:37:32
20楼
水封高度不够!
回复
hyuanshu
2006年04月10日 10:27:32
21楼



是有公式是什么样的
回复

相关推荐