净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
12楼
我公司的洁净空调也有这种情况,可以提前关一下空调冷冻水使表冷段升温,关机后会好些!
回复
13楼
听情况是排水出问题了
存水弯的做法见附件
如果空调箱盘管风速快,运转时,风口会有水吹出。
回复
14楼
谢了,解决此问题只有用存水弯吗?
回复
15楼
大家好厉害。。
回复
16楼
能讲讲存水弯的原理及其高度确定的公式吗?
回复
17楼
大概是水封吧
回复
18楼
有吗
回复
19楼
是有公式,分正压端、负压端,水封高度设置均不一样
回复
20楼
水封高度不够!
回复
21楼
是有公式是什么样的
回复