求教 净化空调机组微压差计取压管如何安装问题
zhanghuhang
2006年12月12日 15:15:44
只看楼主

为了更好的保护下一级过滤器,需对前一级过滤器进行定期的清洗或更换。但在空调机组实际运行过程中发现压差计不是基本不动,就是变化太快,很难通过压差计来判断过滤器是否应该清洗或更换。 因此,请教各位专家,能否发表高见。

为了更好的保护下一级过滤器,需对前一级过滤器进行定期的清洗或更换。但在空调机组实际运行过程中发现压差计不是基本不动,就是变化太快,很难通过压差计来判断过滤器是否应该清洗或更换。
因此,请教各位专家,能否发表高见。

1165907743250.jpg

免费打赏
lyyzh2000
2006年12月12日 21:19:13
2楼
不知道楼主说的压差计和压差表是否一样,我们公司用的压差表很稳定,是不是你们的压差表有问题或者空调机内的气流不均造成的,可尝试用数字式压差表在测量以下,或者把压差表皮管的位置换以下位置。
回复

相关推荐

APP内打开