我单位配电间有一路1250A的断路器开关经垂直强电井母线槽供3个楼层照明电源,各层安装母线插线箱到楼层配电柜,共3个配电柜,柜内都有分路断路器,然后经接触器热继,控制柜外设置按钮“启动停止”照明电源。今天出现一次照明电源跳闸,所有楼层电源全部停止,运行指示灯变停止,分路断路器未跳闸,配电间照明总开关也未跳闸。只有在3楼配电柜发现5路分断路器中有1路50A断路器跳闸,此路线路为装修临时使用,装修单位用电出现碘钨灯接地故障,造成单相16A空天跳闸。但此路跳闸最多造成上级50A开关跳闸,就算越级也应该直接跳配电间开关,但是配电间开关未跳闸,其余几个楼层配电柜所有照明电均停电。真是奇怪了,请高手指教!!是不是照明控制柜是有接触器热继保护的缘故?
本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 编辑 ]
2楼
等待高手指教!!
回复
3楼
就是说3个楼层配电柜,配电柜失电,断路器有电,但是控制回路为何断开停电找不出原因,毕竟配电间总开关未跳闸,就是1个楼层配电柜5路断路器中有1路故障跳闸,这样会造成同一母线槽上其他配电柜保护停电?理论上不通啊?
要么配电间跳,就说越级跳闸。不然是那路空开接地造成三相不平衡,造成母线槽三相不平衡,保护回路灵敏断电了?比配电间断路器灵敏度还高?
回复
4楼
开关
回复
5楼
你接触器的线圈控制电源取的哪相?打个比方说你要是所有接触器控制电源都取的A相,你那个故障单P开关也是A相的话,会不会是这个原因???接触器瞬时都断开了,所以就停电了。
不晓得会不会是这个原因,而且又说回来,接触器线圈没这敏感吧,呵。
你在现场,期待你后期的研究回贴。:handshake
回复
6楼
我三脚猫啊,所以来请教,真是觉得奇怪了,关键是配电间断路器没跳
楼上说的线圈控制电源那相失电也算是个问题吧,但是那个施工电单相空开跳闸了,上级三相空开也跳闸了,按理是不会影响母线槽上其他配电柜控制回路电源的啊
回复
7楼
睡觉前再顶下,希望有人给我点指点,明早要跟领导去汇报解释啊,现在还迷迷糊糊的说不清楚,到时候肯定一顿臭骂
回复
8楼
还是没有个站的住脚的理由啊
回复
9楼
根据楼主描述的情况,就是说:
柜子中一路50A开关跳闸了,原因是因为接在其上的电源接地了,漏电保护器动作造成50A开关保护跳闸,但是其他开关都没有跳闸,但是照明都听了,照明电源是经断路器、接触器接通的,断路器没有问题,只能是接触器的问题了,要说柜子上面的 启动 关闭 按钮直接控制接触器分合,出现事故后停止灯亮,说明接触器断开了。至于是啥原因致使50A断路器跳闸造成整个系统接触器失电,合理的解释只有一种,那就是:接地故障造成电网一项电压变低,达不到接触器自锁电压要求,欠压保护使接触器自己分断了。
不知道对不对~~我也是刚学习:kiss:
回复