户式中央空调设计小常识(内部资料)一、 目前市场最常见的中央空调的种类:1.1、 目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统; 1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。

户式中央空调设计小常识
(内部资料)

一、 目前市场最常见的中央空调的种类:
1.1、 目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:
1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统;
1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。
1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):
1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。
1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)
1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式水机,一般户式水机均有水泵。
1.2.4:大型变频多联机:指室外机象模块机一样,也可多个并联。
1.3、风冷热泵模块机:
1.3.1:组成:一个室外机(主机)有一个或两个定频压缩机,此类机型功率均较大,可用于中小型商业场地。
1.3.2:特征:可以由一个主模块和多个子模块进行并联,其室外散热(吸热)以风为载体。
1.3.3:工作特性:是采用氟里昂进行初步制冷(热)后通过换热器将水进行制冷(热),再采用水管传递到室内。
1.4:螺杆机:
1.4.1:组成:一个独立体的主机,其压缩机是采用螺杆机,分单头和双头。
1.4.2:以系列主机:一般用于中大型建筑物,而且只能制冷,不能制热,需要热源,一般采用锅炉供热,本机不能制热,同时主机的散热需要冷却塔(另配)来实现。
1.4.3:工作特性,同风冷模块。
1.5:离心机:
1.5.1:组成(与螺杆机相似);
1.5.2:特征:此系列机型一般用于大型建筑物,其它类似螺杆机;
1.5.3:工作特性:同螺杆机。
1.6:水系统末端(常见):
1.6.1:风机盘管:功率一般较小,最大不会超过15KW(制冷量),而且风量、风压均较小,控制采用三速开关(另配)。
1.6.2:空气处理柜:一般功率较大,而且风量、风压均较大,一般用于大的空间和需要将较长风道或多个风口的地方。(控制另选)
二、 目前常用的户式家用中央空调的分类(主机):
2.1、氟系统:(指室外至室内以氟为载体传递冷热源)
KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-150W/B720A KVR-125W/B720A KR-80W/B520A
K:代表“空调”(房间空气调节器); V:代表(H-MRV),多个的意思;
R:热泵型(即:冷暖型空调); W:代表“室外机”;B:代表“变频”;
5:代表单系统;7:代表双系统;0:代表氟里昴(R22);A:改进序号。
其中:
2.1.1、KVR-150W/B530A KVR-150W/B520A KVR-80W/B520A为单系统,单压机主机,即:室外机为一个变频压缩机。另外:除KVR-150W/B530A为三相380V电源供电外,其它均为单相220V供电。
2.1.2、KVR-150W/B720A、KVR-125W/B720A为双压机双系统,220V供电。即: KVR-150W/B720A为一个65的定频压缩机和个80的变频压缩机;KVR-125W/B720A为一个60定频压缩机和一个65的变频压缩机。
2.2、变频水系统(指室外机与指室内机(末端)之间是以水为载体传递冷热源):LSQRF12/BP、LSQRF14BP、LSQRF16BP此系列的室外机均为220V供电,它们均分为一个变频室外机和一个换热水泵箱组成,均带有水泵。
2.3、定频户式水机LSQWF9、LSQWF13.5、LSQWF17.5、LSQWF21.5此系列的室外主机均为380V电源供电,它们的主机为一个独立体,自带水泵。
三、 目前海尔常采用的末端(室内机)
3.1、氟系统(H-MRV)
3.1.1、特征:卡式暗藏室内机(又称内藏式或低静压风管机),主要特点是机身薄:225mm(一般吊顶高度要求300mm),安装方便,装饰后比较美观,一般在装修之前安装,其风压为0-30Pa的静压,可接最长不超过5米的风管。
3.1.2、控制:由厂家配制控制器,分线控、遥控和线控加遥控,三种方式均可任选。其特点:控制精确,17°-30°可调,功能较多,如:风速、温度、模式、时间、健康等达10余种功能调节,同时可故障自检显示。
3.1.3、常用机型:KR-18N/D、KR-25N/D、KR-32N/D、KR-40N/D、KR-50N/D、KR-60N/D、KR-71N/D。
3.1.4、备注:除KR-18N/D和KR-71N/D不带回风箱外其它型号均带回风箱,而且有下进风和后进风可换的方式。
3.2、水系统末端
3.2.1、特征:风机盘管及空气处理柜,但一般户式均采用风机盘管,其机身厚度为225mm,建议吊顶厚度为350mm,因水管比铜管占空间要大一点。
3.2.2、控制:采用三速

1126671561664.jpg

免费打赏
ajjwjj8818
2006年08月07日 09:26:14
22楼
顶,很好的帖。要的就是内部资料。楼主的资料还是很全面的哦。
回复
heals002
2006年12月06日 11:27:26
23楼
感激
回复
heals002
2006年12月06日 11:28:31
24楼
感激
回复
wangjunblue
2006年12月06日 14:46:39
25楼
楼主讲的很详细了
但是户式中央主要的注意事项就是要充分的满足用户的每个单个房间的特殊使用要求来进行冷量和风量的合理选取
再就是管路系统的合理布置(一般的用户层高较低)
还有就是冷凝水的排放也很重要
回复
dyghwj_2820
2006年12月06日 17:07:30
26楼
ganxie
回复
克莱门特
2006年12月07日 10:33:46
27楼
楼主是做海尔的吧!从资料可以看出来啊!
回复
brian106
2006年12月07日 10:48:59
28楼
好,对我这种刚接触空调行业的来说很有帮助
回复
renzhijuan0508
2006年12月07日 11:43:18
29楼
为了空调行业的发展,顶