诧异,实际水压的居然与理论计算出现巨大差别!
jiangzhiyao
2010年06月08日 16:54:17
只看楼主

昨天碰到一个现实的工程实际的问题。自己06年以前做的一个项目,小区总共18层(地下室一层,1、2F为商业,层高均为4.5m,3F以上为住宅,层高3.0m)。,1~2F,给水为市政直供;3F~10F,中区变频泵供水,11F~18F,高区变频供水。当时设计时,小区全部考虑采用坐便。现在一个单元的5F一用户在装修时,他们强烈要求装修公司改为蹲便,采用的是自闭冲洗阀。但最终结果是蹲便出水水量和水压都很小,用户找装修测量了淋浴街头的实际静水压力,只有0.05MPa。用户找到甲方,甲方找到我们设计。我们实际现场勘察了管井阀门,进户支管阀门的开启,管路布置等都没问题。我们当时设计的中区变频泵扬程为0.55MPa,理论计算5F的进户压力应该有0.28MPa(已考虑干管及立管水损),但实际末端水压居然只有0.05MPa,户内支管水损怎么会超过0.20MPa? 理论计算出当时支管水损只有0.03MPa。请大家质证到底问题出在那里》?谢谢!

2011年03月09日 13:41:21
22楼
3F~10F,中区变频泵供水,5F用户只有0.05MPa。那10F还有水吗???
回复
lioshui
2011年03月14日 22:33:14
23楼
改变厕所冲洗阀后,秒流量增大了十一倍;逐层测压,可能管内堵塞,特别检查用热溶法施工的塑料管接头。
回复
xcc518522
2011年03月15日 17:25:08
24楼
10年新人报道,来学习学习,看看讨论内容。~~~~
回复