小区地下室面积12000m2,敷土800,地下室上面有4幢单体,单体间距是12m,请问大家雨水跟污水怎么排,都做沟好不好呢!要是把雨水做成沟,污水做成管道.进化粪池前面管道长150m,就是按0.003的坡度走管,都不行!
小区地下室面积12000m2,敷土800,地下室上面有4幢单体,单体间距是12m,请问大家雨水跟污水怎么排,都做沟好不好呢!要是把雨水做成沟,污水做成管道.进化粪池前面管道长150m,就是按0.003的坡度走管,都不行!
2楼
污水管可以考虑在地下室内吊管,以最短距离吊出地下室
回复
3楼
做地下室吊顶或许可以,但一般这种地下室都要考虑人防,则污水管进入地下室是不可能的
回复
4楼
如果人防地下室上面可以想办法避免走雨水管,只走污水管,至少要1米8的覆土才够。如果是走综合管沟,大概也要至少这么厚。
普通地下室是可以只考虑800的覆土的,因为公用设备专业都在下面。
回复
5楼
管道采用加固处理,以减小覆土厚度!
回复
6楼
雨水可和环境综合考虑,作沟是可能的.
污水可先根据立管位置以最近的距离排出地下室范围,再在地下室范围外进行收集.
回复
7楼
我做过类似的工程,车库顶板覆土1.4m,最后勉强走开了.
雨水可以让建筑专业尽量做坡自排,雨水管道选用UPVC双壁排水管,可以减小坡度,整个雨水敷土减少,过路位置做基础加套管;
污水抬高起点标高,也选用粗糙系数小的复合管材,必要时协调结构专业做顶板局部下沉,如实在不行就坚持建筑专业增加顶板敷土,不要让我们搞水的太受罪!
回复