砖混结构承重墙拆除问题?
sl_2009
sl_2009 Lv.2
2010年06月08日 14:02:11
来自于砖混结构
只看楼主

装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢!

装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢! 20.png

[ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]

20.png

免费打赏
sujianwei111
2010年06月08日 15:49:59
2楼
学习一下哈
回复
周凌01
2010年06月29日 01:29:49
3楼
不仅仅是梁受不受的了的问题。而且还要考虑开了门洞以后过梁把荷载导到两边的墙上去了,旁边的墙能不能受的了也是个很严重的问题
而且你的问题问的不明确。过梁承受离上层楼面高度也有关系,它关系到你这个过梁是否按墙梁考虑荷载,这个最好找个当地的结构师现场好好看看分析,不是这么一两句话解决的问题
回复
sla1999
2010年06月29日 11:20:19
4楼
你可以去原设计单位咨询和有关部门办理手续。《《建筑装饰装修工程质量验收规范》》(GB50210-3001)第3.1.5条规定:“ 建筑装饰装修工程设计必须保证主建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。”。《《建筑装饰装修工程质量验收规范》》(GB50210-3001)第3.3.4条规定:“建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。”

[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-6-29 11:25 编辑 ]