一六层住宅楼,上面是预制板,在两个卧室间承重墙上开个900X2100的洞,大家有什么好的意见吗?我的做法见下面,麻烦大家帮我看看,提下意见哈。
一六层住宅楼,上面是预制板,在两个卧室间承重墙上开个900X2100的洞,大家有什么好的意见吗?我的做法见下面,麻烦大家帮我看看,提下意见哈。
2楼
看了,我认为不错,我通长也是这么给别人加的。放心吧!没有问题的。
回复
3楼
可以。
楼上的,要不是我的电脑坏了,不然是我抢的头功!我是第一个下载的!
回复
4楼
这样做无可厚非,安全第一嘛。也可考虑墙梁的作用(毕竟洞口只有900×2100)。
仅提供参考。
回复
5楼
我觉得没有什么问题,也可以先在凿洞的上方先开槽,放进预制过梁,再开洞也没有问题。
回复
6楼
现在本人在做一个小学改造,要在承重横墙间开3000X2100mm的大洞,该小学开间为6米X9米,是在底层开洞的,一共三层,本人第一次接触加固工程,请教各位高手能开这么大的洞么?可以说整个横墙开洞已经有一半了。在着能开的话是不是可以参照楼主的方法用槽钢或者工钢做成门框式支撑?
回复
7楼
我建议你,还是使用现浇砼梁代换方法比较安全,因为3000宽的洞口不可能一次完全将砖墙剔除,需要分段代换。
回复
8楼
采用现浇梁代换??怎么个分段代换?在那里有什么书可以参考么?
回复
9楼
一般是做根过梁 先凿槽 把过梁放进去 再凿过梁下的砌体
我以前这样做过
过梁要能够承重。
回复
10楼
上层楼板要卸荷,要对墙换梁部位周围的板进行支撑,然后分段在砌体上开孔,高度等于梁高,长度及间距要看梁上面砌体的高度,这个方法主要是考虑利用墙体的墙梁作用,将孔开好后一定要及时进行孔内支撑,制成一定要牢固,一般要用钢板,在孔内绑筋,完成后在剔除剩余的墙体,完成剩余部分钢筋绑扎,支模板,浇筑砼。切记,一定要做好板下及孔内支撑。
对不起,我也不知道那本书里有,这是我跟老师傅学的。
回复
11楼
具体怎么做,我家有个和他情况差不多的。你能加我qq吗,1162219020
回复