2楼
要大家讨论什么呢?我先抛砖引玉,
第一张图拼接点到端支座有点近
第二张拼接点在跨中,有点不合理
回复
3楼
第一种比较常用,只不过现在大都选用高强螺栓连接了,当然也可以腹板螺栓,翼缘现场熔透焊;
第二种斜接,理论上说比较合理,但好像柱子用的比较多,如你所说的话用在梁跨中,似乎不太合理。。。
一家之言,仅供参考。
回复
4楼
同意四楼的说法
回复
5楼
第一张:施工难度大,容易形成质量问题。
第二张:宜为Z字形拼接,且设置在受力较小处,焊缝错开200以上
回复
6楼
第二种接法,标准上好像没有,现实中有这么接的,化工设计上第一种选用的较多,框架选用高强螺栓连接多,
回复
7楼
两中拼接方法均为H型钢标准接头做法,设计无要求时在型钢接长时采用,采用附加钢板时焊缝为角焊缝,不用探伤,采用直接斜接时,理论上认为符合等强度连接。个人觉得承受轴力时第一种连接比较合适,有弯距时最好还是采用栓焊连接。
回复
8楼
同意9楼的看法。
回复
9楼
也传一张上来。
回复
10楼
两中拼接方法均为H型钢标准接头做法,设计无要求时在型钢接长时采用,采用附加钢板时焊缝为角焊缝,不用探伤,采用直接斜接时,理论上认为符合等强度连接。个人觉得承受轴力时第一种连接比较合适,有弯距时最好还是采用栓焊连接。
回复
11楼
有没有CAD图啊~
回复