本人刚从消防支队接到意见单 要做简易喷淋 但问他们怎么做 说法不一 。
本人刚从消防支队接到意见单 要做简易喷淋 但问他们怎么做 说法不一 。
2楼
简易喷淋,比较简单,对水压要求不高,报警阀组,水流指示器等都不要,但末端试水装置一定要,喷头布置基本差不多,具体要求,参照消防局的相关文件。
回复
3楼
简易自动喷水灭火系统设计、施工、维护暂行
请搜索论坛
PS:是上海的
回复
4楼
什么情况下 需要做建议喷淋?
回复
5楼
看《建规》,有一章告诉你哪些场合要上自动喷淋。
回复
6楼
上海和浙江有地方文件,楼主在论坛搜索一下就可以了
规定里有,系统图和喷水强度和作用面积的规定,其余按喷淋正常的做就行了
回复
7楼
广东东莞市去年出了对“三小”(小商铺、小作坊、出租屋)场所的通知,其中就有提到简易喷淋。消防局文件提到的简易喷淋系统包括:水泵、镀锌钢管、68度喷头、末端试水装置。我们的做法是一台小流量的水泵,一般按全部喷头开放的流量来定;管径按规范来布置。
回复
8楼
水泵、镀锌钢管、68度喷头、水流指示器、末端试水装置
要能够自动启动水泵
回复
9楼
看到各位的精彩回答,本人受益匪浅,非常感谢各位的精彩回答,谢谢!
回复
10楼
我以前没听说过简易喷淋到是做了个8层办公楼的喷淋系统呵呵 知识 巩固中
回复
11楼
这个我见过啊 在一个网吧里
没有报警阀,没有指示器 干管最大的也才40
也没有水泵。 直接接到厕所生活给水干管上的,只不过加了个防泄漏的阀门和一个泻水阀
回复