现我们帮一厂家做两套中频炉补偿,原有功率因数均为0.73.两台中频炉参数一致,现在通过补偿,其中一台的功率因数为0.95,但另外一台功率因数表显示为0.92左右,供电局的抄表数为0.76~0.85之间.我们工程师经过检查电容器投切正常,把两台控制器互换,用铝一个月其结果还是一样,现请教高人帮忙解决难题?????????????
现我们帮一厂家做两套中频炉补偿,原有功率因数均为0.73.两台中频炉参数一致,现在通过补偿,其中一台的功率因数为0.95,但另外一台功率因数表显示为0.92左右,供电局的抄表数为0.76~0.85之间.我们工程师经过检查电容器投切正常,把两台控制器互换,用铝一个月其结果还是一样,现请教高人帮忙解决难题?????????????
2楼
说的再具体点!~~
回复
3楼
路过学过
回复
4楼
:time: :time:
问题出在补偿器测量不准!
中频炉的谐波极大,一般的补偿器的测量方式都不能准确测量有谐波时的功率因数,所以功率因数在补偿器的显示上是达标了,实际上没有达标。
供电局采用的是电量计算方式,电量数据是累计的,相对较准确(就-算不准,也不会以你的为准)。
解决方案:
换用抗谐波的补偿控制器。
比如奥特电器的GZK930系列产品。