我在设计的时候经常碰到要新风的地方,我通常按照Q=G(i1-i2)来计算新风负荷,但算出来负荷好象很大,不知道正确不正确,问了同事,告述我只要按50W/M2来计算就可以了,跟我算的要相差一半,我有点糊涂了,不知道各位高手如何处理新风负荷的 ,想请教一下。
我在设计的时候经常碰到要新风的地方,我通常按照Q=G(i1-i2)来计算新风负荷,但算出来负荷好象很大,不知道正确不正确,问了同事,告述我只要按50W/M2来计算就可以了,跟我算的要相差一半,我有点糊涂了,不知道各位高手如何处理新风负荷的 ,想请教一下。
2楼
按照焓湿图来算,不会错的。
回复
3楼
肯定要按I-D图来算。如正式的计算,不过现在大多按估计了。采暖也是如此
回复
4楼
肯定要按I-D图来算。如正式的计算,不过现在大多按估计了。采暖也是如此
回复
5楼
现在大部分人都是估算
回复
6楼
这个问题还是比较难的
还是自己先用图算一下
再比较一下估算的,看看结果怎么样.
如果有样板的话,参照一下就知道了
回复
7楼
用软件包计算.再与估算值综合衡量,用ID已经不熟了:)
回复
8楼
根据温差、相应温度来估算,
回复
9楼
按1000m3/h1,11到13w算
回复
10楼
按1000m3/h1,11到13kw算
回复