一地下车库,做火灾自动报警系统,为布线方便我想把消防控制室设在地下一层,但建筑规范有说消防控制室必须有直接对外出口,那如果地上没有房间怎么办,好像只能放在地下了吧。这时的对外出口怎么解决呢?请指教,谢谢!
一地下车库,做火灾自动报警系统,为布线方便我想把消防控制室设在地下一层,但建筑规范有说消防控制室必须有直接对外出口,
那如果地上没有房间怎么办,好像只能放在地下了吧。这时的对外出口怎么解决呢?
请指教,谢谢!
2楼
和消防大队沟通一下,消防控制室设在紧靠车库出口处应该没问题。
回复
3楼
可以设在地下一层,《高规》说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
回复
4楼
可以,要满足规范要求。
回复
5楼
高规》上说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
满足次条件时可以!
回复
6楼
要考虑疏散距离的要求,可考虑邻近楼梯旁设置。
回复
7楼
高规》上说:
4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
回复
8楼
谢谢各位,各位大都引用《高规》,
可我这个工程不是高层建筑,同时对于其他的多层建筑,是否要严格按《高规》中的条款执行呢,
本人感觉要求可以放宽一些吧,
回复
9楼
我也遇到一个同样的问题!请指教一下!楼主是怎么解决的?
回复