大家看一下我这个配电箱的双电源进线系统,有没问题??有问题尽管提.
大家看一下我这个配电箱的双电源进线系统,有没问题??有问题尽管提.
![1126578281533.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/68/33/rBBhH11EQKqAZRzRAAB5poNVNeU986.JPG)
2楼
系统图就是这样标呀。
回复
3楼
忘了补充,你把双电源箱和配电箱标在一起了。
回复
4楼
没有必要用两套计量系统,把互感器移至接触器的下口即可.
回复
5楼
有专用的双电源切换开关啊,用不着这么做吧。还有计量表一般都装在出线柜的呀,装在双电源箱里面的话箱体就太大了。反正我是没见过这么做的。。。
回复
6楼
谢谢各位.只是位置应该调一下.
我想问一下四楼的朋友,可不可以不把互感器移至接触器的下口呀??
回复
7楼
我一直就这样做,从来没出过问题,不过我用的是施耐德的ATSE。没用过你这种直接用接触器来进行转换的,这属于第一代的啦!很危险,也不可靠!
回复
8楼
可是甲方那个老头子就是否这样子接,我都给他解释了.他很坚持他的意见,我简直晕了...
回复
9楼
同意4楼,若安装位置够,分路开关可共装,
回复
10楼
甲方那老头肯定想省钱,一个双电源切换箱多少钱,接触器算个毛啊!
回复
11楼
问一下,你用的是双路互投吗?自动的还是手动的
回复