大家看一下我这个配电箱的双电源进线系统,有没问题??有问题尽管提.
大家看一下我这个配电箱的双电源进线系统,有没问题??有问题尽管提.
12楼
用一只HS11-200系列的刀形转换开关,一只断路器型号按照你选的,三只互感器装在刀开关的下侧,交流接触器可以不用的,很简单的
回复
13楼
我设计的是自动转换的.
回复
14楼
用HS13刀开关虽是手动,但安全和可靠性更高.
至于自动是不是在开关二次可以想办法??
我也想学习点..为什么选接触器呢?它主要起什么作用呢?
回复
15楼
VG110?电气塑料管没这么大的?建议SC100.
回复
16楼
考虑一下降容系数,电缆偏小.
电表及电流互感器装在断路器前端
双电源最好选用一体式的ATS,象楼主这样做的现在少了
0.6/1KV应为0.6/1kV
回复
17楼
电表没3x3(10)A这个规格的,建议选用3x1.5(6)
接触器应做联锁.而且无规格型号
双电源后的母线无规格型号.........
回复
18楼
电表及电流互感器都没有保护装置
回复
19楼
把计量移到下侧,没什么问题。
不过你这样不能实现双电源自动切换。是否没画出控制?
不用专门的装置,用两个接触器、一个中间继电器就可以实现了。
回复
20楼
看来我这个还有不少问题,感谢大家在这里给我指出来.
我会再接再厉.
回复
21楼
既然是双电源,应该做联锁吧?
回复