在成都一项目里,建筑师对我们防排烟的布置提出了质疑,说我们的机房和防排烟竖井太多,有以下问题请教大家,望能帮忙解答:1. 走道排烟可否和房间排烟共用一个排烟系统?规范可有相关规定?2. 在地库商场里,可否一个排烟系统负责多个防火分区的排烟,要是不可,规范有规定吗?3. 在高层排烟系统里,是否一个系统只能最多负责10层楼的排烟,规范可有规定?4. 地下车库的补风系统,车道补风是否只可负责地下一层的补风?

在成都一项目里,建筑师对我们防排烟的布置提出了质疑,说我们的机房和防排烟竖井太多,有以下问题请教大家,望能帮忙解答:

1. 走道排烟可否和房间排烟共用一个排烟系统?规范可有相关规定?
2. 在地库商场里,可否一个排烟系统负责多个防火分区的排烟,要是不可,规范有规定吗?
3. 在高层排烟系统里,是否一个系统只能最多负责10层楼的排烟,规范可有规定?
4. 地下车库的补风系统,车道补风是否只可负责地下一层的补风?

谢谢
免费打赏
mybinks
2010年06月07日 20:48:03
2楼
1.可以,很多时候走道和房间是一起考虑的。
2.排烟系统按放火分区设置
3.没规定
4.关键看这个入口坡道有没有放火卷帘
1,2,3条高低规都有规范可查。
回复
snail_yin
2010年06月08日 09:32:22
3楼
第4条补充一下,判断是否可以利用车道部分有两个条件:
1、车道应直通室外。
2、车道不应设置防火卷帘。
回复
xjwszw
2010年06月08日 12:25:55
4楼
同意楼上二位说说
回复
ttit
2010年06月09日 11:24:32
5楼
路过,支持一下楼主................................................................
回复
hzhdongming
2010年06月09日 14:21:02
6楼
车道补风只可以负责与车道相通的那个防火分区,不可以负责整个一层,除非一层只有一个防火分区
回复
hzhdongming
2010年06月09日 14:21:41
7楼
车道补风只可以负责与车道相通的那个防火分区,不可以负责整个一层,除非一层只有一个防火分区
回复
lidongkkkkkkkkkk
2010年06月22日 11:08:07
8楼
好好学习 天天向上
回复
wpdsk
2010年06月23日 09:34:13
9楼
关于第四点补充说明:如果地下有四层不用防火门及防火卷帘,每一层临近的防火分区能否自然初风值得商榷,主要看风阻是否小于50P,如大于就要机械补风。但50P很难计算得到,一般在负层自然补风,负二到负四机械补风