求教:高层建筑的三层裙房排烟及送排风
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年01月17日 22:06:46
来自于中央空调
只看楼主

一高层建筑的三层裙房,功能主要有大堂,多功能厅,会议室及餐饮,各房间面积都超过了100。没有新风机房,各房间设置全热交换器,通过混凝土竖井接至裙房屋面;各房间排烟经过竖井接至裙房屋面。裙房外墙面是石材,业主不同意开百叶,外窗不能开。这样的建筑真的不知道有什么好的做法了.......

一高层建筑的三层裙房,功能主要有大堂,多功能厅,会议室及餐饮,各房间面积都超过了100。
没有新风机房,各房间设置全热交换器,通过混凝土竖井接至裙房屋面;
各房间排烟经过竖井接至裙房屋面。
裙房外墙面是石材,业主不同意开百叶,外窗不能开。
这样的建筑真的不知道有什么好的做法了.......
免费打赏
guoxing15233411846
2014年01月18日 07:53:46
2楼
通道屋顶没问题啊
回复
yilawyn
2014年01月18日 17:14:59
3楼
希望多了解常规做法
回复
chenxia2012
2014年01月20日 08:57:41
4楼
能不能在裙楼顶上开呢,或是在首层开(先转地下一层机房,再排出室外)
回复
令钱冲
2014年01月21日 08:26:38
5楼
直接在裙楼顶开坚井做排烟就OK。
回复
peileicici
2014年01月21日 09:33:29
6楼
做法没什么问题,比较经济而已