一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,
请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
12楼
我觉得,399A,完全可以选型400的!
回复
13楼
学些了。~
回复
14楼
断路器按计算电流放大1.25倍
回复
15楼
如果一切理想化,当然没错。
但你能保证实际电流和你的计算电流没一点偏差吗?能保证断路器没有一点制造误差吗?能保证温度高的时候没有任何降容吗?
工程设计需要留有一定的安全系数。
回复
16楼
学习了
回复