配电用断路器选择疑问
wangshun
wangshun Lv.3
2010年06月07日 15:10:45
来自于断路器
只看楼主

一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,请问电气工程师们,我错了吗?。。为何

一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,
请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
免费打赏
njust_fan
2010年06月15日 13:35:16
12楼
我觉得,399A,完全可以选型400的!
回复
xianzi8023
2010年06月15日 14:01:54
13楼

学些了。~
回复
pgycxd
2010年06月17日 14:43:37
14楼
断路器按计算电流放大1.25倍
回复
iamcmh
2010年06月17日 14:49:42
15楼
如果一切理想化,当然没错。
但你能保证实际电流和你的计算电流没一点偏差吗?能保证断路器没有一点制造误差吗?能保证温度高的时候没有任何降容吗?
工程设计需要留有一定的安全系数。
回复
wmt962
2010年06月20日 23:56:50
16楼
学习了
回复

相关推荐