一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,
请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
2楼
一般来说都会放大一级来选择的,所以还是整定到400A比较保险
回复
3楼
回复
4楼
按目前开关额定电流,没有350A(300A左右的有315A),
适合你的是400A
回复
5楼
假如Ijs=399A, 我选额定电流400A断路器。。。有错么?
回复
6楼
像户内,比较小的电流,断路器按计算电流放大1.25倍选,像这种大电流的放大1.15倍选~~当初我问我们总工的!!
回复
7楼
多谢楼上,学习了
回复
8楼
规范上都有规定的啊!GB50054-95
回复
9楼
看规范
回复
10楼
开关的选择也要考虑校正系数
回复
11楼
300也有的吧 300 315 350 400
回复