配电用断路器选择疑问
wangshun
wangshun Lv.3
2010年06月07日 15:10:45
来自于断路器
只看楼主

一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,请问电气工程师们,我错了吗?。。为何

一短线路。。计算电流Ijs为349A, 我选断路器额定电流In350A,
请问电气工程师们,我错了吗?。。为何
免费打赏
hawksoaring
2010年06月07日 15:17:26
2楼
一般来说都会放大一级来选择的,所以还是整定到400A比较保险
回复
wangshun
2010年06月07日 15:20:00
3楼
回复
tanmeng_789
2010年06月07日 15:45:03
4楼
按目前开关额定电流,没有350A(300A左右的有315A),

适合你的是400A
回复
wangshun
2010年06月07日 16:01:09
5楼
假如Ijs=399A, 我选额定电流400A断路器。。。有错么?
回复
yyy0oo
2010年06月07日 16:19:30
6楼
像户内,比较小的电流,断路器按计算电流放大1.25倍选,像这种大电流的放大1.15倍选~~当初我问我们总工的!!
回复
aromaliu
2010年06月07日 16:53:53
7楼
多谢楼上,学习了
回复
xpmhs
2010年06月08日 22:30:46
8楼
规范上都有规定的啊!GB50054-95
回复
ctzh
2010年06月10日 11:27:14
9楼
看规范
回复
huochetou2010
2010年06月11日 22:43:55
10楼
开关的选择也要考虑校正系数
回复
woheni2010
2010年06月13日 16:48:31
11楼
300也有的吧 300 315 350 400
回复

相关推荐