地下室25m长内走道是否排烟?
young263
young263 Lv.3
2010年06月07日 14:09:55
来自于通风排烟
只看楼主

一地下室水泵房,配电室等设备用房走道。长度25m,走道两端都有防火门连通疏散楼梯间。按规范字面理解超20m走道必须设排烟。但根据条文解释,人掩鼻行走最大距离为20-30m,该走道任一点安全疏散的距离均小于20m,应不需要考虑排烟。请各位发表意见?到底该不该排烟?

一地下室水泵房,配电室等设备用房走道。长度25m,走道两端都有防火门连通疏散楼梯间。

按规范字面理解超20m走道必须设排烟。
但根据条文解释,人掩鼻行走最大距离为20-30m,该走道任一点安全疏散的距离均小于20m,应不需要考虑排烟。

请各位发表意见?到底该不该排烟?
cnbbzz
2010年06月07日 14:13:54
2楼
按全国规范是要滴。

当然上海规范是不要滴,上海规范就计算门与出口距离。原理么LZ都说了。个人认为,上海规程这点比较科学。

只要这个项目不在上海,都要做。
回复
young263
2010年06月07日 14:15:59
3楼
其他地方解释不通?
回复
wfxjwang
2010年06月07日 16:11:21
4楼
按规范超20m走道必须设排烟。
回复
cnbbzz
2010年06月07日 18:31:23
5楼


其他地方肯定回答按规范条文执行,当然要做,规范写的是走道长度。
回复
mybinks
2010年06月07日 20:51:17
6楼
这种情况除上海外都要做,我觉得上海的比较科学
如果搞排烟井道机房比较难搞,让建筑能不能调整一下走道的长度
回复
cnbbzz
2010年06月07日 22:07:22
7楼
顺便说句,上海规程不是所有走道都计算房门到出口距离的,旅馆建筑就不考虑这条,因为住店客人对疏散不熟悉。
回复
snail_yin
2010年06月08日 09:53:46
8楼
目前上海消防规范的很多条文理解都比国标的透彻,呵呵
回复
xjwszw
2010年06月08日 12:23:39
9楼
同意,要做
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:42:30
10楼
要做的 25米 完全可以让建筑调整一下 吧 走道顶段 并到设备房去 做到 20米以下
回复
young263
2010年06月18日 08:33:02
11楼
只有一端有门的情况,这条走道当然要做。
但是两端都有门的情况下,新排烟规范就明确了不需要做。
其实很好理解,两端有门时,我完全可以在走道中间加一道隔墙。这样墙两边走道都不到20m,不需要排烟。然后分析没有这堵墙对消防疏散反而更有利。因为取消了墙,每边走道的人都多了一个疏散口。
其实两端有门时可以假想中间有道墙,根本不需要排烟,但旅馆除外,原因7楼解释的很好。
不过现在新规范未实行,有些审图员就拿着鸡毛当令箭,头痛。