许多小建筑我都是用镀锌扁钢作水平接地体,埋深1000,沿墙暗敷引下线。对不对?
许多小建筑我都是用镀锌扁钢作水平接地体,埋深1000,沿墙暗敷引下线。对不对?
12楼
8.4.1
接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,有钢筋混凝土梁时,宜将地梁内的钢筋连成环行接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用40X4扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环行接地.
我做的时候是这样处理的,优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,如达不到接地电阻值,加打人工接地极,值到满足》》》在说明中说明。
回复
13楼
好像大家都是像楼上那样做的,如里基础接地电阻达不到要求的时候才考虑加接人工接地极的,不过在画图的确时候说明一下就OK了
回复
14楼
学习了!见见世面,俺在穷乡啊!我非常想学一下这
方面的东西,谢谢了!,希望以后多发精品
回复