小建筑基础接地好还是人工接地好?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年09月12日 14:41:46
来自于防雷减灾
只看楼主

许多小建筑我都是用镀锌扁钢作水平接地体,埋深1000,沿墙暗敷引下线。对不对?

许多小建筑我都是用镀锌扁钢作水平接地体,埋深1000,沿墙暗敷引下线。对不对?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年09月12日 14:58:49
2楼
晕,没有基础钢筋,还是人工接地极好。
回复
ahei1983
2005年09月12日 15:04:30
3楼
有基础钢筋,但我不用,是为了画图方便。审图的,施工的也没什么意见,哈哈。但总有点不安。。。。。。
回复
hldlqw
2005年09月12日 15:30:56
4楼
我个人认为人工接地极没有用基础钢筋做接地极好。
回复
z_yigang
2005年09月12日 15:31:06
5楼
小建筑有多小?
如果基础内钢筋很少的话,接地电阻达不到,同样需做人工接地体
回复
yufans
2005年09月13日 08:55:24
6楼

期望大家进一步讨论
回复
yufans
2005年09月13日 08:57:04
7楼

我很多时候也这样做
回复
luozi8250
2005年09月13日 09:04:36
8楼
当然是 利用结构基础的好!!没有维修的麻烦.

用镀锌扁钢作水平接地体,埋深1000,沿墙暗敷引下线::这样作.过不了多久就要维修
回复
blackstone
2005年09月13日 10:29:12
9楼


接地也要维修吗?
为什么过不了多久就要维修呢?
难道它很容易损坏吗?
回复
ahei1983
2005年09月13日 12:43:03
10楼
是啊
50年肯定是不行阿。请问,一次造价那个高???
回复
jwill@co163
2005年09月14日 09:20:56
11楼
8.4.1
接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,有钢筋混凝土梁时,宜将地梁内的钢筋连成环行接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用40X4扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环行接地.

打个字真不容易.
选自电气技术措施
回复