某四星级酒店因暴雨造成PVC雨水管伸缩节脱落,致使店内设备受水浸,如果按标准施工,这种现象会发生吗?
某四星级酒店因暴雨造成PVC雨水管伸缩节脱落,致使店内设备受水浸,如果按标准施工,这种现象会发生吗?
2楼
怎么不可能?安装工程没有不可能不出问题的.如果按照规范,时间使用久了,也照样可能出现你说的问题啊
回复
3楼
该酒店2003年8月建成,PVC雨水管在受损房间内就有8个,此次伸缩节脱落是其中的一个,是设计问题,还是安装问题?
回复
4楼
你这个是内排雨水系统?是不是设计的雨水管太细了?你问问原先设计的吧
回复
5楼
估计是施工问题