排烟风道和送风风道?
wooya1981
wooya1981 Lv.2
2005年09月12日 10:27:03
来自于通风排烟
只看楼主

请问:排烟风道和进风风道相邻布置,其排风口与进风口它们之间的间距怎么确定?????

请问:排烟风道和进风风道相邻布置,其排风口与进风口它们之间的间距怎么确定?????

1126605192917.gif

免费打赏
dust2
2005年09月12日 11:11:36
2楼
都是排的,哪来的进风口?
回复
goodluck_lxf
2005年09月13日 13:35:20
3楼
没有图不好回答你啊。最好是截图来看看,因为这个距离也不是固定的,
回复
wooya1981
2005年09月13日 17:56:05
4楼
不知道上面的距离可以不???
回复
dust2
2005年09月14日 08:54:27
5楼
我们一般要求 > 6米。
回复
zys0000
2005年09月14日 09:21:05
6楼
排烟风道平时不用,火灾时用
进风风道平时用,火灾时不用
当然可以。
不要告诉偶进风是排烟时的补风
回复
秋韵之临
2005年09月14日 09:45:38
7楼
要是送风要求是在排烟时候有补风功能的,你所说的距离应该不行。
回复
hlyu
2005年09月14日 11:58:17
8楼
陆耀庆主编的《暖通空调设计指南》10.1.11条
2.进风口应设于排风口的上风侧,且排风口水平距离不应小于20m,当水平距离小于20m时,进风口应比排风口至少低6m,当水平距离大于20m时,则进排风口可设在同一高度上。
回复
awxue
2005年09月14日 15:22:13
9楼
按照进风口低于排风口处理,高差一般应大于2m。
回复
zys0000
2005年09月14日 16:57:19
10楼
LZ说的是排烟口?还是排风口?
回复

相关推荐

APP内打开