工程在丽江地区,四层框架,填充墙为240粘土红砖墙,春节前竣工,但在本年度春夏季节,顶层墙体在梁下出现水平裂缝,微观看裂缝呈细小倾斜状,相互连接成水平缝,请教原因及处理办法.
工程在丽江地区,四层框架,填充墙为240粘土红砖墙,春节前竣工,但在本年度春夏季节,顶层墙体在梁下出现水平裂缝,微观看裂缝呈细小倾斜状,相互连接成水平缝,请教原因及处理办法.
2楼
从楼主的描述看,应该结构体系没有问题。
如果裂缝不多,且不集中的话,应该是粉刷问题,比如粉刷用了细砂,砂浆配合比不当,气温偏低等,都会出现裂缝,时间再长点,墙面会出现空鼓。
如果裂缝有一定规律的集中,那应该是砖墙砌筑的问题。
对于处理,我想这种裂缝不会影响安全和用户的使用性能,无非是改善一下观感。裂缝局部采用内墙抹灰的方式即可,墙面细微裂缝是难以避免的!
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
首先我想问问你,你们在施工时对不同材料交接处是否进行过处理。就拿你这个项目来说,上面是砼梁,下面是砖砌块,抹灰前应在接缝处挂钢丝网,上下各15cm,这样才能起到预防开裂的目的。原理很简单,不同的材料其变形系数也会不同,所以如未对交接处作加强处理的话,当温度发生变化的时候,墙体在该位置便很容易开裂。
回复
5楼
xiexie
回复
6楼
检查一下,砖墙砌筑到梁底的处理方式,一般粘土砖是用斜向顶砌,还有就是注意不同种材料间的粉刷应加设钢丝网了。
回复
7楼
建议:一是凿除产生裂缝处的表面抹灰层,检查其内梁底顶皮砖块砌筑方式,例如用斜砖砌筑,但是砖块之间必须用高强度砂浆塞实;二是顶皮砖块砌筑好之后,宜请教专家或设计人员在梁底设置梁托,这样一来可以防止因震动而导致墙体和梁相对位置错开而产生裂缝;三是此段抹灰前须按规范要求在不同材质交接处设置一道钢丝网或尼龙网或铜丝网,然后进行分批抹灰,注意抹灰施工要求、程序,抹灰完成后注意保持湿润地养护。这样,估计能解决此类问题。
回复